想问下场站内测试桩是否有防爆的要求,有无标准规范要求?
共有1人赞这个帖子绿叶+1
key 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-01-21
[b]凯排啊,窝咬验牌-----by Pierre Cashon [/b]
发帖
11
精华
0
绿叶
33
小红花
162
只看该作者 沙发  发表于: 2018-08-07
需要的,详细可以见GB/T 35508-2017内的6.8.4设计要求 场站防爆区域内测试桩应采用防爆接线箱

发帖
591
精华
0
绿叶
79
小红花
676
只看该作者 板凳  发表于: 2018-08-08
要看场内防暴区域分级,设计相应防暴箱。我们是尽量不把东西设计在防暴区里。