切换到宽版

[原创] 自来水管道防腐蚀失败原因

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:529 |   回复:3
 
发帖
1798
精华
7 篇
绿叶
13
小红花
2316
跨河流自来水管道,防腐蚀运行不到一年就腐蚀的图片中那么严重,主要原因:低表面处理不理想,笔者建议户外重点项目特别是跨河流湿度高区域钢管道表面处理最好采取干喷砂处理,起码达到Sa2级要求,总比砂轮机除锈好的多。另外在抗渗透耐大气腐蚀和耐冲刷性能方面防腐蚀涂料选择不理想,经过笔者长期施工实践和案例推荐使用环氧底漆+环氧铁红云母中间漆+聚氨酯面漆的涂层结构配套方案,总厚度300微米以上,能够达到10年以上的防腐蚀年限,防止雨水的冲刷导致漆膜变薄,在朝天面涂层要增加面漆一道,或者抛撒石英砂等,提高耐冲刷能力,阻止因为涂层变薄导致的腐蚀,另外节点的处理特别重要,如焊缝的处理,支座部分局部加强等等。当然对于长距离自来水钢管道采取双防腐蚀,即涂膜防腐蚀+阴极保护的方式,使用年限可以达到30年以上的效果,那不是在本文中讨论的技术,笔者会另辟章节探讨论述。版主张工13671787959.


共有1人赞这个帖子绿叶+1
淡然 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 05-08
发帖
14
精华
0
绿叶
27
小红花
49
只看该作者 沙发   发表于: 05-08
请教张工,浸铝管道的外表要喷一层漆,要求颜色与铝的颜色一致,要耐磨,抗变色,耐碱腐蚀(主要是水泥腐蚀,PH值14),不知张工有什么好的建议?
发帖
1798
精华
7 篇
绿叶
13
小红花
2316
只看该作者 板凳   发表于: 05-08
采取聚脲喷涂的方式可以满足你上述技术要求。
发帖
1798
精华
7 篇
绿叶
13
小红花
2316
只看该作者 地板   发表于: 05-08
胶衣外包覆处理,隔离污染,外环境施工完毕后剥去即可以了。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 05-09