项目名称:2019年银川管理处四项阴极保护改造项目
招标编号ZY19-SH07-GC188


1.招标条件

本招标项目(2019年银川管理处四项阴极保护改造项目))已由中石油管道有限责任公司西气东输分公司批准建设,项目业主为中石油管道有限责任公司西气东输分公司,建设资金来自(企业自筹),项目出资比例为100%,招标人为中石油管道有限责任公司西气东输分公司。项目己具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。


2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况:
银川管理处所辖马莲湖站由阀室改扩建而来,建站至今未投运站场区域阴极保护。盐池清管站由1998 年建设而来,建站至今未投运站场区域阴极保护。及时开展以上两站区域阴极保护改造及埋地管道防腐层维修,对提高管道完整性、确保站区的安全具有重要的意义。
银川管理处中卫站区域阴保系统较为复杂,站内区域由西一线、西二线、西三线、中贵线区域组成。四块区域为不同时期建设、投运,站内恒电位仪、辅助阳极、绝缘接头等设施错综复杂。在日常运行中,发现恒电位仪显示保护电位存在异常情况,影响了整个站场区域阴极保护的正常运行。项目计划对中卫压气站已建设完成的五块(西一线、西二线、西三线、中贵线、互联互通)区域阴极保护系统进行检测,出具检测报告及整改方案。并根据整改方案对检测出的系统断线、现场故障进行初步整改。对甘塘分输站站内埋地管道防腐层情况进行调查,并出具调查报告。
银川压气站线路阴极保护恒电位仪已投入运行10年,达到报废年限且设备老化严重,频繁发生故障,不能满足管道阴极保护的需求,需更新配置智能型恒电位仪设备1台,实现运行参数和状态参数的上传与远控。银川压气站管道保护实训基地需配置一台青岛雅合(IHF30/50)恒电位仪用于实操。
2.2招标范围:
1)马莲湖分输站、盐池清管站区域阴极波爱护改造及站内埋地管道防腐层维修(含站外放空管)。
2)中卫压气站已建设完成的五块(西一线、西二线、西三线、中贵线、互联互通)区域阴极保护系统进行检测评估,形成中卫站区域阴极保护系统检测报告,并根据检测结果制定整改方案。对甘塘分输站站内埋地管道防腐层情况进行调查,并出具调查报告。
完成西一线区域阴极保护恒电位仪、西二线区域阴极保护恒电位仪2台设备的安装(设备甲供)。完成银川压气站线路恒电位仪及管道保护实训基地恒电位仪2台设备的安装(设备甲供)。依据中卫站区域阴极保护系统整改方案对检测出的系统断线、现场故障进行初步整改。
2.3主要工程量:
1.马莲湖分输站、盐池清管站区域阴极保护改造。
马莲湖分输站、盐池清管站恒电位仪的安装、测试桩、通电点及测试点、分流箱、线性阳极地床等阴保设施的安装施工。(主要工程量见设计图纸)

盐池清管站工程量

序号

分部分项工程名称

单位

数量

 

管道防腐层修复工程

 

 

1

埋地管道防腐站内埋地钢质管道外表面涂敷无溶剂液态环氧,干膜厚度≥600μm;液态环氧涂层实干后,外部再包覆聚丙烯增强编织纤维防腐胶带,防腐胶带搭接的宽度应达到防腐胶带宽度的50%~55%

m2

28

2

站内DN50及以下埋地小管线防腐
  采用粘弹体胶带+聚丙烯冷缠带防腐结构

 

 

3

粘弹体胶带

m2

50

4

聚丙烯增强纤维防腐胶带

m2

80

5

旧防腐层拆除(动力工具)

m2

100

6

管沟开挖回填土方量

m3

500

7

隔离、围挡与支护


1

8

地砖拆除及恢复

m2

100

 

 

 

 

 

阴保设备及安装工程

 

 

1

四回路恒电位仪及安装 远传远控50V/30A


1(甲供)

2

线性阳极制作安装

100m

2

3

MMO线性阳

m

202

4

金属桩安装

10个

0.1

5

智能测试桩


1

6

接线箱安装


2

7

防爆分流接线箱


2

8

长效型参比电极安装


2

9

硫酸铜参比电极安装


2

10

金属铝板 200×200mm


0.6

11

地面标石基墩

m3

0.22

12

电缆敷设

100m

5

13

阴极保护电缆

m

515

14

焊点连接及防腐


30

15

电缆标识牌


6

16

电缆保护管 钢管 DN150以下

10m

3

17

DN80 镀锌金属套管

m

30.9

18

站内阴保系统调试(强制电流)


1



马莲湖分输站工程量

序号

分部分项工程名称

单位

数量

 

管道防腐层修复工程

 

 

1

埋地管道防腐站内埋地钢质管道外表面涂敷无溶剂液态环氧,干膜厚度≥600μm;液态环氧涂层实干后,外部再包覆聚丙烯增强编织纤维防腐胶带,防腐胶带搭接的宽度应达到防腐胶带宽度的50%~55%

m2

35

2

站内DN50及以下埋地小管线防腐
  采用粘弹体胶带+聚丙烯冷缠带防腐结构

 

 

3

粘弹体胶带

m2

15

4

聚丙烯增强纤维防腐胶带

m2

80

5

旧防腐层拆除(动力工具)

m2

20

6

管沟开挖回填土方量

m3

700

7

隔离、围挡与支护


1

8

地砖拆除及恢复

m2

100

9

站内草坪改为地砖铺设

m2

100

 

阴保设备及安装工程

 

 

1

四回路恒电位仪及安装 远传远控50V/30A


1(甲供)

2

接线箱安装


2

3

防爆分流接线箱


2

4

强制电流阴极保护安装 钢铁阳极制作安装


35

5

髙硅铸铁阳极 直径75mm*长1500mm


36.05

6

长效型参比电极安装


6

7

硫酸铜参比电极


6

8

金属桩安装

10个

0.2

9

智能测试桩


2

10

金属铝板 200×200mm


0.92

11

地面标石基墩

m3

0.38

12

电缆敷设

100m

5

13

阴极保护电缆

m

55

14

焊点连接及防腐


30

15

电缆标识牌


6

16

电缆保护管 钢管 DN150以下

10m

3.5

17

DN80 镀锌金属套管

m

36.05

18

站内阴保系统调试(强制电流)


1


2.中卫站区域阴极保护系统检测及问题整改、甘塘分输站埋地管道防腐层情况调查,4台恒电位仪设备的安装。
(1)对中卫站(西一线、西二线、西三线、中贵线、互联互通)区域阴极保护系统进行检测评估,出具检测报告并根据检测结果制定整改方案。对甘塘分输站站内埋地管道防腐层情况进行调查,并出具调查报告。
主要工程量:

工程量名称

单位

数量

备注

西一线阴极保护系统情况调查:1、原始设计文件资料收集。2、区域阴保对象的参数和数量。3、阳极地床的数量及埋设方式。4、通电点的位置和分布。5、控制参比位置和分布6、站内接地网埋设分布。


1



西二线阴极保护系统情况调查:1、原始设计文件资料收集。2、区域阴保对象的参数和数量。3、阳极地床的数量及埋设方式。4、通电点的位置和分布。5、控制参比位置和分布6、站内接地网埋设分布。


1



西三线阴极保护系统情况调查:1、原始设计文件资料收集。2、区域阴保对象的参数和数量。3、阳极地床的数量及埋设方式。4、通电点的位置和分布。5、控制参比位置和分布6、站内接地网埋设分布。


1



中贵线阴极保护系统情况调查:1、原始设计文件资料收集。2、区域阴保对象的参数和数量。3、阳极地床的数量及埋设方式。4、通电点的位置和分布。5、控制参比位置和分布6、站内接地网埋设分布。


1



互联互通区域阴极保护系统情况调查:1、原始设计文件资料收集。2、区域阴保对象的参数和数量。3、阳极地床的数量及埋设方式。4、通电点的位置和分布。5、控制参比位置和分布6、站内接地网埋设分布。


1



恒电位仪运行状况检测分析


5



阴保恒电位仪接线(四线)排查


5



区域阴极保护有效性检测


5



辅助阳极地床检测


52



阴阳汇流箱接线检测


24



站场土壤电阻率测试


30



站内长效参比测试


32



绝缘接头性能测试


14



阴极保护系统调试


5



中卫站区域阴极保护系统检测及问题整改报告


1


甘塘分输站站内埋地管道防腐层情况调查工程量

序号

工作内容

单位

数量

备注

1

作业坑开挖回填

m3

240

5处

2

防腐层检测及修复


5



3

车辆

台班

3



4

防腐层情况调查报告


1


(2)完成西一线区域阴极保护恒电位仪、西二线区域阴极保护恒电位仪2台设备的安装(设备甲供)。完成银川压气站线路恒电位仪及管道保护实训基地恒电位仪2台设备的安装(设备甲供)。依据中卫站区域阴极保护系统整改方案对检测出的系统断线、现场故障进行整改。因整改措施在检测后确定,故本文件列出可能开展的工作量及估算工程量,待项目结束后进行工作量签证。
主要工作量:

工程量名称

单位

数量

恒电位仪设备安装


4

长效参比电极安装


10

通电点连接


10

电缆敷设

m

100

电缆头制作


20

电缆沟、阳极地床挖土

m3

300

铺沙盖砖

m

100

地貌恢复


100

阴极保护系统调试


2

铜芯电缆VV-0.6/1 1×10mm2

m

200

铜芯电缆VV-0.6/1 1×16mm2

m

100

焦炭


1
2.4标段(标包)划分:本项目共划分2个标段。

标段

项目名称

最高投标限价

一标段

马莲湖分输站、盐池清管站区域阴极保护改造

944516万元

二标段

中卫站区域阴极保护系统检测、甘塘站埋地管道防腐层情况调查。中卫站区域阴极保护系统问题整改及4台恒电位仪设备安装。

332097万元
2.5 工期要求:
1)一标段工期原则上自施工单位进场开始不超过90个自然日。
2)二标段工期原则上自施工单位进场开始不超过90个自然日。
2.6技术要求:详见招标文件。
2.7 质量要求:合格。
2.8资格审查:本工程项目采用资格后审。


3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工专业承包二级及以上资质,或防腐保温承包二级以上资质,或中国工业防腐蚀技术协会颁发的阴极保护装置安装检测资质,二标段须具备中国工业防腐蚀技术协会颁发的阴极保护装置安装检测资质,且相应的资质证书在有效期内,具有阴极保护系统检测评估的能力。具备安全生产许可证。自2016年1月1日至投标截止时间具有类似项目施工业绩(至少1个施工业绩)。
3.2本次招标要求投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供加盖公章的2015 -2017年或2016-2018年经会计师事务所或审计机构审计的年度审计报告或单位财务会计报表,财务审计报告至少需包含现金流量表、资产负债表、利润表。
3.3本次招标要求投标人在“全国建筑市场监管公共服务平台”网站(http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index)无不良行为记录;“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)未被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单;且在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人;且法人、法定代表人、项目经理自2016年1月1日至   2018年12月31日无行贿犯罪。
3.4本次招标要求投标人拟派项目经理具有本单位注册的类似专业二级或以上建造师证书且2018年12月31日前注册有效期到期的应取得并在投标文件中提供建造师继续教育证书并具备有效的安全生产考核合格证书(建安B类)。在“全国建筑市场监管公共服务平台”网站(http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index)无不良行为记录。未担任其他在建项目的项目经理。自2016年1月1日至投标截止时间具有与本项目类似的施工项目经理业绩。二标段至少有二名技术员具备NACE-CP2以上认证资格。
3.5本次招标要求投标人的施工机械设备满足本项目需要。
3.6本次招标要求投标人的项目管理机构及人员满足本项目需要,安全负责人应具备有效的安全生产考核合格证书(建安C类)。
3.7 本次招标不接受联合体投标。


4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标的潜在投标人,请于北京时间 2019年5月9日至2019年5月17日:
①登录中国石油电子招标投标交易平台http://ebidmanage.cnpcbidding.com/bidder/ebid/base/login.html在线报名(如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核,审核通过后登录平台在可报名项目中可找到该项目并完成在线报名,具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”相关章节,有关注册、报名等有关交易平台的操作问题请咨询技术支持团队相关人员,咨询电话:4008800114 ,根据语音提示直接说出“电子招标”(系统将自动转接至人工坐席));
② 按本招标公告的招标文件售价向指定账号电汇购买招标文件款。
4.2招标文件售价为200元人民币/标段,请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求,售后不退,应自负其责。
4.3购买招标文件方式:
①只接受电汇,电汇交款单位名称和开发票单位名称必须一致,不接受个人汇款;
②投标人电汇,须填写汇款附言:“2019周锋188标书款”;
③电汇  账户名称:中国石油物资上海有限公司
开户银行:工行上海联合大厦支行
行 号:102290026050
银行账号:1001260529022108485
4.4本次招标文件采取电汇后网上下载文件的发售方式。潜在投标人在4.1规定的时间内完成4.1规定的2项工作(在线报名和汇款)后,将电汇底单、购买招标文件登记表发送至招标机构联系人电子邮箱zhouf2010@petrochina.com.cn,电汇款到达指定账号的次日,招标代理机构工作人员在网上解锁,潜在投标人可在网上下载招标文件。
4.5此次采购招标项目为全流程网上操作,供应商需要使用U-key才能完成投标工作,因此要求所有参与本次投标的供应商必须办理U-key(具体操作请参考中国石油招标投标网)。对于2016年5月20日前已办理过原招标投标网(老招标投标平台)U-key供应商需要对原U-key进行灌章才能在新电子招标投标平台进行投标,2016年5月20日以后办理过原招标投标网(老招标投标平台)U-key供应商,需要重新办理新电子招标投标平台U-key。为保证供应商U-key在新平台可用性,对于已办理U-key但无法辨别U-key能否在新电子招标投标平台使用的供应商,中油物采信息技术有限公司将提供查询服务。需要办理U-key或灌章业务的供应商,可自主选择到中油物采信息技术有限公司或昆仑银行办理。
附件一:投标人办理U-key指南
附件二:投标人用户手册
附件三:购买招标文件登记表  


5.投标文件的递交

5.1本次招标采取网上电子版提交和电子版(U盘)、纸质版正本一套(与电子版一致)递交的投标方式,以网上电子版为准。
5.2网上电子版投标文件提交:
①提交时间:建议于2019年5月29日17:00之前(投标截至时间前24小时)通过“中国石油招标投标网”提报电子版投标文件;(考虑投标人众多,避免受网速影响,以及网站技术支持的时间,请于投标截至时间前24小时完成网上电子版的提交。)
②投标截至时间见6.1,投标截至时间未被系统成功传送的电子版投标文件将不被系统接受,视为主动撤回投标文件。
5.3现场电子版投标文件递交:
①电子版投标文件集中递交时间:2019年5月30日上午09: 00前(北京时间);
②电子版投标文件集中递交地点:上海市普陀区陕西北路1726号2楼开标大厅。
③投标截至时间见6.1,投标截标时间后送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
④递交方式:现场送达,不接受其他方式。
⑤现场提交投标文件内容:2份U盘(详见投标人须知前附表第3.7条),并单独提交《退还保证金信息表》,以此换取标书费发票,此表还应以电子邮件形式发送到招标机构联系人邮箱,以便退还保证金,表中有关信息不全或错误可能导致无法及时退还保证金。
5.4潜在投标人在提交投标文件时,应提交一标段18000元人民币;二标段5000元人民币的投标保证金。
①投标保证金形式:电汇(不接受其他形式);
②投标保证金电汇必须由投标人基本帐户单独汇出,且在投标截止时间前到达指定帐户。
③投标人电汇,须填写汇款附言:“2019周锋188保证金”。收款单位等信息与本邀请函4.3③条款相同。


6、开标

6.1投标截止时间和开标时间(网上开标): 2019 年 5月 30日 09 时 00 分(北京时间);
6.2开标地点(网上开标):中国石油电子招标投标交易平台。


7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国石油招标投标网(www.cnpcbidding.com)上发布。


8.其它

81本次招标采取网上开标方式,纪检监察现场监督,所有投标人可准时进入中国石油电子招标投标交易平台开标大厅参加在线开标仪式。
8.2潜在投标人对招标文件有疑问请联系招标代理机构;对网上操作有疑问请联系技术支持团队人员。


9.联系方式

招 标 人:中石油管道有限责任公司西气东输分公司
地     址:上海市浦东新区世纪大道1200号
招标机构:中国石油物资有限公司
地         址:北京市西城区鼓楼外大街5号         邮    编:100029
联系人:周锋,赵秀梅
邮箱:zhouf2010@petrochina.com.cn
电话:021-62763351;021-62763353
2019年5月9日