切换到宽版

[求助] 牺牲阳极阴极保护方案

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:3222 |   回复:7
 

发帖
936
精华
0
绿叶
2409
小红花
365
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2019-06-14

大家好!我想请教一下:D711的新建管道,17km,采用3PE加强级防腐,甲方要求采用牺牲阳极阴极保护方案。我的设计方案是电流保护密度取值50微安/平方米,每500m一组11kg镁阳极,一组4支设置。这样合理不?能不能帮忙提供最优方案?谢谢

还有,我再请教一下:牺牲阳极方案,是阳极组之间设置间距小、每组阳极支数少好;还是设置间距大一点、每组支数多方案好一点儿。连接点多的话,如果施工质量不好的话,反而成了腐蚀点。如果不考虑施工质量影响的话,是不是前面一种方案好一点?

发帖
591
精华
0
绿叶
79
小红花
676
只看该作者 沙发  发表于: 2019-06-14
换成大些的镁阳极, 15kg. 阳极间距 3-5米。

即可。
共有2人赞这个帖子绿叶+5
我听老板的 绿叶 +2 谢谢 2019-06-14
hiatc 绿叶 +3 我很赞同 2019-06-14

发帖
936
精华
0
绿叶
2409
小红花
365
只看该作者 板凳  发表于: 2019-06-14
回 cipcp 的帖子
cipcp:换成大些的镁阳极, 15kg. 阳极间距 3-5米。
即可。 (2019-06-14 21:36) 

谢谢,如果按照计算公式里的计算,不知道准确否?

发帖
591
精华
0
绿叶
79
小红花
676
只看该作者 地板  发表于: 2019-06-17
回 我听老板的 的帖子
我听老板的:谢谢,如果按照计算公式里的计算,不知道准确否? (2019-06-14 21:44)

梁总正在组织阴极保护公开课。 牺牲阳极阴极保护设计刚讲完。 你应该是错过了。
发帖
2
精华
0
绿叶
8
小红花
1
只看该作者 4楼 发表于: 2019-10-11
这个距离和防腐层及保护电流目的设计情况,应该合理。
   够用
发帖
12
精华
0
绿叶
121
小红花
-10
只看该作者 5楼 发表于: 2019-12-26
你好,我是阴极保护厂家
有需要阴极保护材料可以给你提供这方面的资料

发帖
78
精华
0
绿叶
1695
小红花
25
只看该作者 6楼 发表于: 2019-12-30
阳极间隔3-5m,阳极与管道间隔3m开外。阳极大小的话比计算量大一些就行。

发帖
80
精华
0
绿叶
0
小红花
26
只看该作者 7楼 发表于: 2023-09-15