切换到宽版

[外观] 看图分析之-腐蚀严重的管道及支架

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:9405 |   回复:26
发帖
89
精华
1 篇
绿叶
1706
小红花
39
只看该作者 15楼 发表于: 2012-11-05
以小博大,投机心态在这里表现的一览无遗.
总是要交过学费之后才会改变,唉..............
www.adv-polymer.com.cn
APCZT冷喷锌
发帖
141
精华
0
绿叶
254
小红花
118
只看该作者 16楼 发表于: 2012-11-07
腐蚀触目惊心啊,这种情况在我么单位某些地方也可以见得到,
安装之初就没有引起足够的重视,急功近利,防腐配套做的太简单;安装投用后使用单位也没有足够的重视,环境存在腐蚀性气体,看图片好像还挨着凉水塔吧?又是潮湿环境,都腐蚀成这样了才想起来做防腐。
先看看管道是啥介质吧,能不能用手持砂盘机打磨,看这情况也得在D级锈蚀以上了,如果是有防爆要求必须纯手工除锈的话,估计也做不太好,防腐寿命也有限。。。。。。。。。。
共有2人赞这个帖子绿叶+4小红花+5
hiatc 小红花 +5 热心会员 2012-11-07
hiatc 绿叶 +4 热心会员 2012-11-07
发帖
2
精华
0
绿叶
8
小红花
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-12-22
周边的是保温的管子  这管子要说只有一年 腐蚀的还真厉害
发帖
132
精华
0
绿叶
27
小红花
1724
只看该作者 18楼 发表于: 2013-04-28
可能是设计的涂料不对吧,腐蚀环境很严重,我觉得应该选用重防腐形式
发帖
26
精华
0
绿叶
24
小红花
12
只看该作者 19楼 发表于: 2013-04-29
看来一定要做好防腐,所选用的防腐涂料也是要有质量保证的,便宜货,都会掺假的
发帖
13
精华
0
绿叶
56
小红花
1003
只看该作者 20楼 发表于: 2018-05-21
回 防腐长老 的帖子
防腐长老:1、如果是运行中的,就要结合现场的实际情况,是防爆区域要用小铜锤轻轻把锈蚀斑块除去,然后用铜刷子打磨锈蚀,然后再进行油漆涂装。
2、不是防爆区域,要仔细查看管子上的锈蚀程度,是不是接近腐蚀穿孔,如果是腐蚀程度远没有想象中的那么严重的话,可以适度用榔头除去锈块,后用砂轮机打磨,在涂装油漆。(2012-08-29 10:28)
嗯()

发帖
85
精华
0
绿叶
2799
小红花
3747
只看该作者 21楼 发表于: 2018-12-19
测测壁厚吧有没有利用价值
发帖
277
精华
1 篇
绿叶
2410
小红花
1586
只看该作者 22楼 发表于: 2018-12-19
回 寂寞高僧 的帖子
寂寞高僧:其实我的想法跟你一样,为什么业主就不重视呢?这样就算刷上几道油漆,可安全隐患还是存在的。真不知道要节省的是什么,过个一年半载,继续刷油漆。(2012-08-24 17:17)
一些化工厂的管理体制,特别是内地,宁愿换管、换钢板,也不愿1%的防腐蚀投入
发帖
54
精华
0
绿叶
124
小红花
-4
只看该作者 23楼 发表于: 2018-12-22
不能敲打除锈,如果还能抢救,直接用锈转化剂刷涂,然后再配合防腐漆吧
发帖
5
精华
0
绿叶
12
小红花
9
只看该作者 24楼 发表于: 2018-12-23
没有在安装之初全面防护,到这种程度也就是糊弄业主了,关键还是他们自己糊弄自己
发帖
455
精华
0
绿叶
837
小红花
475
只看该作者 25楼 发表于: 2018-12-24
支架可以用针枪除锈再刷漆!
管线不要除锈了,直接刷漆吧!
因为腐蚀太严重,外力作用可能加速管线破裂。不如直接换管线了,安全风险太大!责任太大!
另外这种程度的腐蚀,刷漆只是为了美观,并不是为了防腐了!

题外话!防腐做好了,哪里会有工作啊!怎么拿维修经费啊!懂了吧!
发帖
23
精华
0
绿叶
48
小红花
14
只看该作者 26楼 发表于: 2018-12-25
这种环境下,电化学保护型的涂料都是不合适的。只能用屏蔽型的涂料。或者在电化学保护性的涂料富锌表面做上非常好的屏蔽性涂料。并且要求涂料干湿膜状态下都附着力力强,涂层本身成分对化学介质稳定,抗渗透性优良,表面有一定的拔水效果更好,同时要注意施工质量,不能出现气孔,漏涂等。