这耐酸砖贴衬的是什么个水平
共有6人赞这个帖子绿叶+6
防腐施工队ljy 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-10-03
云台陶瓷耐酸砖 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-12-03
吃饭很慢 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-11-19
zhonghui101512 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-10-24
田玺 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-05-27
wilson 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-09-25
发帖
206
精华
0
绿叶
576
小红花
9
只看该作者 沙发  发表于: 2012-11-16
哪整的呀,咋中间还有条直缝
共有1人赞这个帖子绿叶+1
wjh 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-05-23
1

发帖
723
精华
2 篇
绿叶
1036
小红花
258
只看该作者 板凳  发表于: 2012-11-16
回 李钢 的帖子
李钢:哪整的呀,咋中间还有条直缝 (2012-11-16 11:28) 

很明显是条线。
发帖
44
精华
0
绿叶
31
小红花
51
只看该作者 地板  发表于: 2012-11-27
回 春雨弯刀 的帖子
春雨弯刀:很明显是条线。 (2012-11-16 14:53) 

貌似是呋喃胶泥,灰缝按理是3~5毫米合适。如果你是检查滴,看看灰缝间有木有空隙,是否胶泥已经固化神马的。
本人小菜鸟一只,抛砖引玉下下
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+3
hiatc 小红花 +3 热心会员 2012-11-27
hiatc 绿叶 +2 热心会员 2012-11-27

发帖
5104
精华
39 篇
绿叶
2722
小红花
2853
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-27
看到这幅图,我想给大家一个信息:

由于我国的砖板的生产水平还不能做到误差较小的范围,给做砖板衬里的施工企业提出了很大的挑战,原来的GB50212-2002中规定的块材面层相邻块材之间高差不应大于下列数值:耐酸砖、耐酸耐温砖的面层:1mm。

但在GB/T 8488中的确规定了误差2mm,这给施工造成了很大的困难,

这次国标讨论中,浙江星岛的没去,最终讨论定下来了1.5mm。   其实说实在的,1.5mm也是一个不低的要求。
我、化坚隔热的沈工、侯锐钢老师等,都认为1mm在目前国内这种耐酸砖的生产水平下,实在有点难为工程施工方啊。
共有2人赞这个帖子绿叶+2
平原胶泥王泽海 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-11-04
吉晟防腐 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-06-12
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做
发帖
44
精华
0
绿叶
31
小红花
51
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-28
回 欧阳 的帖子
欧阳:看到这幅图,我想给大家一个信息:
由于我国的砖板的生产水平还不能做到误差较小的范围,给做砖板衬里的施工企业提出了很大的挑战,原来的GB50212-2002中规定的块材面层相邻块材之间高差不应大于下列数值:耐酸砖、耐酸耐温砖的面层:1mm。
但在GB/T 8488中的确规定了误差2mm, .. (2012-11-27 20:38) 

不同厚度的耐酸砖应该规格不一样的吧,厚点的耐酸砖应该适当放宽些。。。
如果是1.5mm,估计我在混的那个工程达不到这标准。。。从30瓷板到80砖~~~
共有2人赞这个帖子绿叶+1小红花+1
hiatc 小红花 +1 提倡技术讨论 2012-11-28
hiatc 绿叶 +1 提倡技术讨论 2012-11-28

发帖
5104
精华
39 篇
绿叶
2722
小红花
2853
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-28
所以板放大到2mm了
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做

发帖
5104
精华
39 篇
绿叶
2722
小红花
2853
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-28
这是现在修编之后的规定:

8.5.4  块材面层平整度的允许空隙不应大于下列数值:
1  耐酸砖、耐酸耐温砖的面层:4.0mm;
机械切割天然石材的面层(厚度≤30mm):4.0mm;
人工加工或机械刨光天然石材的面层(厚度>30mm):6.0mm。
2  块材面层相邻块材之间高差不应大于下列数值:
耐酸砖、耐酸耐温砖的面层:1.5mm;
机械切割天然石材的面层(厚度≤30mm):2.0mm;
人工加工或机械刨光天然石材的面层(厚度>30mm):3.0mm。
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做
发帖
35
精华
0
绿叶
11
小红花
4
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-19
2

发帖
249
精华
1 篇
绿叶
55
小红花
152
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-20
贴完后缝再处理1遍能更漂亮
防腐专线:13921335015 殷QQ:845749851

发帖
723
精华
2 篇
绿叶
1036
小红花
258
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-20
回 木头人人 的帖子
木头人人:贴完后缝再处理1遍能更漂亮 (2013-01-20 20:05) 

如何处理,酸洗?
发帖
44
精华
0
绿叶
31
小红花
51
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-21
一般温度在15℃左右常温固化就好了,如果温度低,要考虑热固化。
还有,如果想尽快使用,不影响生产,也可以考虑热固话。毕竟热固化时间少。
不知道他是不是说热固化处理,酸化的话,貌似呋喃胶泥我没见过,水玻璃是要酸化的。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
Sinker 小红花 +3 观点不错 2013-01-21
Sinker 绿叶 +3 观点不错 2013-01-21

发帖
10
精华
0
绿叶
21
小红花
6
只看该作者 12楼 发表于: 2013-03-12
四氟板内衬
共有2人赞这个帖子绿叶-3小红花-2
欧阳 小红花 -2 发错地方了!这是回帖地方 2013-03-12
欧阳 绿叶 -3 发错地方了!这是回帖地方 2013-03-12

发帖
5104
精华
39 篇
绿叶
2722
小红花
2853
只看该作者 13楼 发表于: 2013-03-12
发错地方了!这是回帖地方
发帖
344
精华
1 篇
绿叶
114
小红花
21
只看该作者 14楼 发表于: 2013-03-12
回 ptfe 的帖子
ptfe:
四氟板内衬

多嘴一句,第一张是电火花检测吧。像要求蛮高的,需要高压电火花检测。好像使用不是很专业的样子,细长检测头一般是应用在异形件或管件内部。检测头不能弯曲,正常是用多心平宽的检测头,这样前端的部位才能更好的检测到偏薄或肉眼无法看见的漏点。