我公司采用巴陵石化E-44搭配T-31固化剂做环氧砂浆地坪,面罩环氧地坪漆或自流平,近期几处工地做好的地面过一段时间出现泛黑水现象,直接原因是否就是因为地下水含量超标原因?或者跟固化系统有关?请各位高手支招,你们用E-44都搭配什么固化剂
共有2人赞这个帖子绿叶+5
防腐知音 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-11-26
hiatc 绿叶 +4 提倡技术讨论 2015-03-04

发帖
937
精华
0
绿叶
2411
小红花
365
只看该作者 沙发  发表于: 2015-03-04
平时也用T31做固化剂,但没有遇到你说的情况。表面的水份大了吗?
发帖
16
精华
0
绿叶
1
小红花
2
只看该作者 板凳  发表于: 2015-03-04
回 我听老板的 的帖子
我听老板的:平时也用T31做固化剂,但没有遇到你说的情况。表面的水份大了吗? (2015-03-04 14:08) 

地坪干燥时间都够,就是打混凝土前没做防水层,你们环氧稀释剂用的哪类呢?

发帖
937
精华
0
绿叶
2411
小红花
365
只看该作者 地板  发表于: 2015-03-07
回 dazhi05 的帖子
dazhi05:地坪干燥时间都够,就是打混凝土前没做防水层,你们环氧稀释剂用的哪类呢? (2015-03-04 14:11) 

丙酮用的多。

发帖
6
精华
0
绿叶
108
小红花
16
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-07
是不是没有泛黑水现象的部分环氧层和地面部分沾不牢固,仔细观测接触部分,也会发现有无法固化的部分,原因是环氧有潮气不能固化。主要有以下几个水的来源:1.基层、如水泥砂浆找平层,最大含水率达12%左右,基层的最大含水量大于找平层。2.环氧中的其它配料内的脱水不尽。3.环氧和基层施工时结合不好留下空隙和环氧本身的化学活性,没有完全固化或者是遇到潮湿气没有完全固化的残留物或气体。4.基层的地下渗透的潮湿气体。
共有2人赞这个帖子绿叶+8
欧阳 绿叶 +4 观点不错!I agree 2015-04-14
hiatc 绿叶 +4 提倡技术讨论 2015-04-09

发帖
5104
精华
39 篇
绿叶
2722
小红花
2853
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-14
观点不错!I agree

发帖
5104
精华
39 篇
绿叶
2722
小红花
2853
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-14
黑水?  还有泛黑水的啊?

有点偏黄的泛油,很多是因为胺的析出。
黑水十之八九是基材或其他环氧之外的材料导致的。
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做
发帖
9
精华
0
绿叶
18
小红花
2
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-15
脂肪按的不错
发帖
13
精华
0
绿叶
23
小红花
3
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-21
固化剂的问题,需要地坪找我13837942455