切换到宽版

[求助] 施工出现的弊病,很是恶心

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:47040 |   回复:27
发帖
131
精华
0
绿叶
1984
小红花
1709
只看该作者 15楼 发表于: 2019-07-11
流挂明显稀释加多了
发帖
45
精华
0
绿叶
80
小红花
5
只看该作者 16楼 发表于: 2020-01-04
稀料加了多少
发帖
45
精华
0
绿叶
80
小红花
5
只看该作者 17楼 发表于: 2020-01-04
回 郑桂芬 的帖子
郑桂芬:稀释剂居然要这么多?!(2018-04-06 21:59)
加多少和设备有关系
发帖
6
精华
0
绿叶
15
小红花
2
只看该作者 18楼 发表于: 2020-01-07
天冷了这个配方已经不适合了需要增添流挂剂

发帖
3338
精华
7 篇
绿叶
7
小红花
5209
只看该作者 19楼 发表于: 2020-01-07
出现流挂现象,主要是喷涂施工距离太近或者压力过大,雾化不好造成,另外基层表面温度太低也是造成流挂的原因。
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)

发帖
73
精华
0
绿叶
404
小红花
37
只看该作者 20楼 发表于: 2020-01-17
大哥不是吧既然中间漆出现流挂问题不解决好还要涂面漆,怎么管理的?
发帖
10
精华
0
绿叶
24
小红花
2
只看该作者 21楼 发表于: 2020-08-19
为了赶工期,漆都不好好喷了。中间漆是不是没干就急着加厚

发帖
3338
精华
7 篇
绿叶
7
小红花
5209
只看该作者 22楼 发表于: 2020-08-20
回 不会游泳的鱼 的帖子
不会游泳的鱼:中间漆高压无气喷涂,压力没问题,抢嘴选择没问题,工人的枪距和走速控制的也不错,小区实验时,做小面积的涂装实验未发现如此严重的流挂。
氟碳面漆施工时候,湿度较大,在92%左右,会不会是湿度原因导致? (2015-07-22 15:06) 

流挂与湿度和表面温度过低有很大关系。
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)

发帖
3338
精华
7 篇
绿叶
7
小红花
5209
只看该作者 23楼 发表于: 2020-08-20
氟碳漆缩孔及针眼主要是底层未干就喷涂面层,面层稀释剂太多,挥发过快,底层污染或者不平整。
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)

发帖
351
精华
0
绿叶
2232
小红花
263
只看该作者 24楼 发表于: 2020-11-17
施工过程严格管控
发帖
49
精华
0
绿叶
79
小红花
4
只看该作者 25楼 发表于: 2021-01-12
这些流挂根本原因就是稀释剂加多,工人施工问题
发帖
6
精华
0
绿叶
44
小红花
2
只看该作者 26楼 发表于: 2021-01-14
稀料添加量大,钢板温度低,湿度大都可能会造成流挂,再就是测量一下膜厚是不是喷厚了。面漆湿度大还敢.牛逼
发帖
7
精华
0
绿叶
35
小红花
3
只看该作者 27楼 发表于: 2021-11-13
技术问题