[分享] 刚完工的乙烯基树脂玻璃钢地沟,师傅做工还可以。

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:734 |   回复:7
 
发帖
15
精华
0
绿叶
31
小红花
2


共有1人赞这个帖子绿叶+1
lcq 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 01-24
发帖
1413
精华
7 篇
绿叶
0
小红花
1941
只看该作者 沙发   发表于: 01-22
乙烯基玻璃钢做的整体不错,但是还有技术上的缺陷:阴阳角没有过渡成45度倒角和圆弧形棱边,另外最外边的玻璃纤维布叠加应该形成槎型梯形叠加,不可以直接积层,防止应力的作用脱开,希望引起注意,特别是形成施工技术指导人员一定要把控好质量关。张工。
发帖
90
精华
0
绿叶
392
小红花
41
只看该作者 板凳   发表于: 01-22
玻璃钢本色看不到,不知是否有汽包等缺陷,很多施工单位会用色浆来掩盖这些缺陷。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
中国防腐保温 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 01-24
发帖
1413
精华
7 篇
绿叶
0
小红花
1941
只看该作者 地板   发表于: 01-22
上了面漆就看不出气泡缺陷,但是电火花检测还是有火花产生的,监理严格,蒙混不了啊!还是老老实实注意施工质量才是根本,弄虚作假不是长久之计。
发帖
15
精华
0
绿叶
31
小红花
2
只看该作者 4楼  发表于: 01-22
回 张作华 的帖子
张作华:乙烯基玻璃钢做的整体不错,但是还有技术上的缺陷:阴阳角没有过渡成45度倒角和圆弧形棱边,另外最外边的玻璃纤维布叠加应该形成槎型梯形叠加,不可以直接积层,防止应力的作用脱开,希望引起注意,特别是形成施工技术指导人员一定要把控好质量关。张工。(2019-01-22 08:54)
好的,一定改正。
发帖
15
精华
0
绿叶
31
小红花
2
只看该作者 5楼  发表于: 01-22
没有汽泡,就是张工说的没倒角,叠布没引起重视。
发帖
90
精华
0
绿叶
392
小红花
41
只看该作者 6楼  发表于: 01-24
回 张作华 的帖子
张作华:上了面漆就看不出气泡缺陷,但是电火花检测还是有火花产生的,监理严格,蒙混不了啊!还是老老实实注意施工质量才是根本,弄虚作假不是长久之计。 (2019-01-22 16:27) 

张工,请问地沟做玻璃钢怎么进行电火花检测,是否有相关标准及工程案例?
发帖
1413
精华
7 篇
绿叶
0
小红花
1941
只看该作者 7楼  发表于: 01-24
电火花检测一般用于金属基层的漏电检测,对于不导电混凝土基层是不能检测的,只能进行局部破坏放大镜目测。金属基层玻璃钢衬里可以参照衬胶厚度1毫米电压3000V进行检测。