热喷铝完工检验过后,由于运输需保护,保护后管线铝就发黑,最开始没有气泡,后来就发现很多泡泡,膜厚在规定范围内(三四百),打砂等级,盐分都在规格书范围内,不知什么原因,哪位大神帮忙分析一下原因




发帖
251
精华
0
绿叶
1113
小红花
583
只看该作者 沙发  发表于: 10-11
喷砂的级别呢?清洁做了没有?热喷涂分几次喷的?封闭漆做了没有?
共有1人赞这个帖子绿叶+1
技术部老张 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 10-11

发帖
46
精华
0
绿叶
128
小红花
5
只看该作者 板凳  发表于: 10-12
估计还是需要从喷砂粗糙度和喷涂工艺方面找原因。第一次简单电弧喷铝能起泡,太神奇了。
发帖
13
精华
0
绿叶
32
小红花
59
只看该作者 地板  发表于: 10-12
回 夏日万宝路 的帖子
夏日万宝路:喷砂的级别呢?清洁做了没有?热喷涂分几次喷的?封闭漆做了没有?(2020-10-11 21:06)
喷砂等级Sa2.5,粗糙度大概在100左右,盐分20一下接近20,DFT要求250-500,这些管线是保温的,没有做封闭漆要求,也经过检验的。

发帖
2691
精华
7 篇
绿叶
32
小红花
3483
只看该作者 4楼 发表于: 10-12
热喷铝与金属表面处理有关系,一般要求符合GB8923-2011标准规定的指标,另外与现场因素及厚度有关系。

发帖
176
精华
0
绿叶
109
小红花
3
只看该作者 5楼 发表于: 10-12
应该是你保护膜的问题,下次你不弄保护膜试试
发帖
13
精华
0
绿叶
32
小红花
59
只看该作者 6楼 发表于: 10-12
回 张作华 的帖子
张作华:热喷铝与金属表面处理有关系,一般要求符合GB8923-2011标准规定的指标,另外与现场因素及厚度有关系。(2020-10-12 09:00)
好的谢谢您
发帖
13
精华
0
绿叶
32
小红花
59
只看该作者 7楼 发表于: 10-12
回 renliu521 的帖子
renliu521:应该是你保护膜的问题,下次你不弄保护膜试试(2020-10-12 11:12)
好的谢谢您
发帖
13
精华
0
绿叶
32
小红花
59
只看该作者 8楼 发表于: 10-12
回 夏日万宝路 的帖子
夏日万宝路:喷砂的级别呢?清洁做了没有?热喷涂分几次喷的?封闭漆做了没有?(2020-10-11 21:06)
谢谢您!

发帖
46
精华
0
绿叶
128
小红花
5
只看该作者 9楼 发表于: 10-13
回 renliu521 的帖子
renliu521:应该是你保护膜的问题,下次你不弄保护膜试试(2020-10-12 11:12)
别瞎扯淡了,居然怪起保护膜来了,跟保护膜毛关系没有。合格的喷铝层,包了保护膜会出问题吗?