[讨论] 似这种情况,管道是否能加以牺牲阳极的阴极保护?

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:49002 |   回复:48
 

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27875
小红花
1096
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2012-05-05


由于某些原因(当然我是不清楚了,所以不要问我),循环水管道被安装在了电缆沟内,听说是2004年安装的,最近被要求做防腐。揭开盖板,发现管道腐蚀非常严重,除锈的过程中就爆管了。虽然沟内是不会有水通过的,但是看这腐蚀的实际情况,通过空气也可以满足电缆漏出的杂散电流对碳钢管道腐蚀的条件,而通常谈到杂散电流的腐蚀都是在土壤或电解质溶液(比如盐水、海水)中。现在这个样子,是否能用牺牲阳极的阴极保护来防腐蚀呢?而且又因某些原因,虽然要换掉这些管道,但是新的管道还是要安装在这条电缆沟内,要做牺牲阳极的阴极保护,又该怎么布置阳极呢?
上几张图片(因为权限限制,一次只能上传5张,全部照片只能放在网盘上,有兴趣的可以下载来看。手机拍摄,清晰度只能马马虎虎了。)





网盘地址http://dl.dbank.com/c0u02pxzmy
共有7人赞这个帖子绿叶+10小红花+3
绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-12-28
快乐涂装人 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-12-26
liu0314929 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-12-25
ThePluto 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-12-23
jiangfuxx 绿叶 +3 提倡技术讨论 2012-05-21
hiatc 小红花 +3 鼓励技术话题 2012-05-05
hiatc 绿叶 +3 鼓励技术话题 2012-05-05
发帖
143
精华
0
绿叶
82
小红花
84
只看该作者 沙发  发表于: 2012-05-05
这管道内部介质是海水还是什么水?管道泄漏是因为内部腐蚀还是外部腐蚀?我看外部腐蚀不是很严重,很像是内部腐蚀穿孔!
牺牲阳极保护能够在空气中形成回路么?必要的电解质条件不具备能进行电化学保护么?所以我觉得外部电化学保护没有效果,如果是内部牺牲阳极保护我认为可行。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
hiatc 小红花 +3 热心会员 2012-05-08
hiatc 绿叶 +3 热心会员 2012-05-08

发帖
1252
精华
0
绿叶
2317
小红花
745
只看该作者 板凳  发表于: 2012-05-05
外部直接裸露的钢管做阴保就可以?

内容来自Android手机客户端

共有1人赞这个帖子绿叶+1
弘坤防腐材料 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-05-09
发帖
113
精华
0
绿叶
114
小红花
73
只看该作者 地板  发表于: 2012-05-06
我看新管子還是做鍍鋅吧。。。外面再做下塗料。
发帖
455
精华
0
绿叶
837
小红花
475
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-06
如果内部做牺牲性阳极,以后怎么知道什么时候更换和怎么更换呢/做镀锌再加涂料成本好像有点高了。但效果要好很多。这种方法对于内部腐蚀很有效。要是外部的话,做涂料用无机锌底漆上面加个隔离层就差不多了。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
hiatc 小红花 +3 提倡技术讨论 2012-05-08
hiatc 绿叶 +3 提倡技术讨论 2012-05-08
时刻准备为防腐事业而献身,奈何无机会!
18904288040

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27875
小红花
1096
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-08
富锌涂料根本就不用想了,早在建厂之初总经理就发了话,不准许使用富锌涂料,理由是太贵,要便宜的。
我想说,这是循环水管道,一部分供冷却器使用,一部分供消防水使用,之前也考虑过管道内结垢造成局部腐蚀,也不能排除这种情况的存在。管道位于电缆沟内,上面有混凝土盖板,可以认为是处于封闭状态。但是看到外部腐蚀这么严重,就想会不会是电缆(虽然有绝缘层)产生了杂散电流呢?假如没有杂散电流的影响,没有强酸、碱、盐介质与管道接触,腐蚀是否会这样严重?
因此,我从主观感觉出发提出一个假设,希望通过论坛集思广益,理清思路,找到适合的防腐蚀方案。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
hiatc 小红花 +3 鼓励技术话题 2012-05-08
hiatc 绿叶 +3 鼓励技术话题 2012-05-08

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27875
小红花
1096
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-08
这里的循环水是淡水

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27875
小红花
1096
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-09
谁有《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)?能分享一下吗?私下PM也可以。

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27875
小红花
1096
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-09
我考虑的是仅仅做涂料不是很好,因为不可以喷砂的,任何涂层也不可能没有缺陷,假如加上阴极保护,比较有把握能保证长期稳定运行,不用频繁检修、换管道。
发帖
18
精华
0
绿叶
13
小红花
4
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-09
杂散电流也应该有介质可以导电吧,我看你那是上部形成的蚀孔不会是杂散电流的流出点,应该是结垢后形成的缝隙腐蚀造成的吧!如果下部有杂散电流造成腐蚀在管沟内排流也不容易啊!
发帖
351
精华
0
绿叶
650
小红花
57
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-09
虽然说是淡水,但里面还是有其它杂质,比如说水里面长期堆积形成的水垢就是碳酸盐,形成点蚀穿透水管,虽然对阴极保护不是很了解,但也可以发表一下意见。呵呵

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27875
小红花
1096
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-09
我没有排除管道内部结垢引起腐蚀的情况,但是外表面的腐蚀已经够触目惊心了,目前来说没有办法检测内壁情况。管道破裂是对外表除锈过程中发生的,因此并非纯粹因为腐蚀而爆管,这点我在1楼也有描述。有的回复外表腐蚀不算严重,可能没仔细看图片吧,要看更多图片请点击1楼底部的网盘链接,用的华为网盘,注册后就可以下载,不用花钱或者扣积分的。
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+3
寂寞高僧 小红花 +3 提倡技术讨论 2012-05-10
寂寞高僧 绿叶 +2 提倡技术讨论 2012-05-10

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27875
小红花
1096
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-09
还有,不要以为空气就不会导电,空气中有水的,也有其它电解质,空气也是一种电解质。
发帖
149
精华
0
绿叶
107
小红花
15
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-09
想马儿跑,又不给马儿草。

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27875
小红花
1096
只看该作者 14楼 发表于: 2012-05-10
所以我选择的讨论,而非求助。有什么看法都可以说的,只要对防腐蚀有帮助,都欢迎!