什么样的防腐漆可以用于已经涂刷醇酸漆的钢结构表面?化工厂用的钢结构,已经用上醇酸漆了,但是每年都要重新修补重刷一遍。不只有有什么防腐性能好一点的油漆替代。要求具有一般耐候性,耐普通的化学气体腐蚀。

发帖
53
精华
0
绿叶
42
小红花
10
只看该作者 21楼 发表于: 2011-12-28
我们试验过除了刚施工的醇酸漆不能马上涂刷以外,半年以上的醇酸底漆是没有问题的,可以免费提供试用!
欢迎技术交流 18 675222576

发帖
53
精华
0
绿叶
42
小红花
10
只看该作者 20楼 发表于: 2011-12-28
手工除去锈和旧漆膜,若附着力牢固的旧漆膜可以不用除去。我公司愿意提供省工型(表面处理要求低)环氧含锌底漆给你们试用,请联系 18 675222576,我们工厂在惠州!
欢迎技术交流 18 675222576

发帖
1252
精华
0
绿叶
2319
小红花
745
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-28
回 浮尘 的帖子
浮尘:氯化橡胶、高氯化等油漆组成中,含有增塑成分;另外在紫外光及其他化学物质作用下,易老化、脱氯,表现为粉化、黄变等。 (2011-12-28 13:06) 

的确如此,当年某污水项目厂家的面漆就出现了粉化,后经过证实,面漆不抗紫外线
虽然不知道楼主在说什么,但是感觉好厉害的样子。
发帖
652
精华
0
绿叶
40
小红花
406
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-28
氯化橡胶、高氯化等油漆组成中,含有增塑成分;另外在紫外光及其他化学物质作用下,易老化、脱氯,表现为粉化、黄变等。
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+2
雪千寻 小红花 +2 - 2011-12-28
雪千寻 绿叶 +2 - 2011-12-28
发帖
140
精华
0
绿叶
109
小红花
17
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-27
氯化橡胶的面漆为什么会易粉化。。。。高人深入指点

发帖
391
精华
0
绿叶
313
小红花
61
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-09
谢谢,从大家的回复中学到了很多。
发帖
86
精华
0
绿叶
57
小红花
35
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-07
不用试了,干脆打掉从来,毕竟醇酸漆期限是有限的,及时用上环氧漆涂刷表面,那使用的年限也不长,当然也要看之前醇酸防锈漆的基层表面除锈质量怎么样,如果表面除锈好,那现在涂刷环氧漆还是有效的。
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+2
larry 小红花 +2 热心参与 2011-12-07
larry 绿叶 +2 热心参与 2011-12-07

发帖
541
精华
3 篇
绿叶
6808
小红花
6362
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-07
醇酸时间久了,表面砂纸处理下,可以先找局部做个试验。
我以前试过,1年后,醇酸上面做环氧,只是很少部分有点起皱皮
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
larry 小红花 +3 热心参与 2011-12-07
larry 绿叶 +3 热心参与 2011-12-07
发帖
149
精华
0
绿叶
114
小红花
55
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-02
以前用过环氧云铁做为中间漆刷在调合漆上面,没有出现咬底现像(和涂刷技巧也有一定关系),面漆采用的是高氯化面漆,仅供参考,你可先做一小片试验一下。
共有1人赞这个帖子绿叶+2
larry 绿叶 +2 热心会员 2011-12-02
我佛慈悲,赐予我金钱吧,好让我普渡众生~~~

发帖
183
精华
0
绿叶
352
小红花
512
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-02
采用二甲苯做稀释剂的涂料都是可以的。酯醇酮苯顺序是可以的,反过来不可以。
共有3人赞这个帖子绿叶+5小红花+3
浮尘 绿叶 +2 - 2011-12-28
richy 小红花 +3 提倡技术讨论 2011-12-02
richy 绿叶 +3 提倡技术讨论 2011-12-02
如果心胸不似海又怎能有海一样的事业, 0411-82302585  http://www. zaretf.com
发帖
106
精华
0
绿叶
284
小红花
305
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-07
试试水性环氧

发帖
391
精华
0
绿叶
313
小红花
61
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-07
谢谢大家的回复。决定用环氧底漆做下试验。如果可以的话用环氧底漆加氯化橡胶的配套。如果不行,只能打掉重来了。

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27876
小红花
1096
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-07
打掉换涂料吧。任何减省的办法,到最后都是徒劳,还是得年年刷。
发帖
175
精华
0
绿叶
75
小红花
428
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-07
化工厂的钢结构,完全打掉不太现实, ,估计他们也不舍得花那个钱
可以做氯化橡胶防腐漆,防腐性能和耐工业气体腐蚀尚可。 但是在施工前一定要把松动的老漆皮和锈蚀的地方清理干净。用低面合一的两遍, 做到80um 左右,能坚持个3年
征涂:PC&Marine coatings technology