1、由于高压缸本体、高低压汽室表面结构较复杂、面积较大、绑扎法施工较困难,宜采用保温施工方法为:喷涂保温结构。其内保温采用保温纤维和水泥配制成的半成品材料,容重为200~300kg/m3。在搅拌箱内被疏松均匀后,以压缩空气为动力,经导管喷出,在喷枪膛外与水雾化喷到设备上,最厚一次可喷100mm厚。然后表面再用防水涂料进行抹面处理,最外面贴上玻璃丝布,刷上乳胶。这种方法施工较方便,而且结构牢固。
2、主保温层使用镀锌铁丝网的包扎施工时:
(1)两块铁丝网应对接。
(2)铁丝网与钩钉紧固牢靠,并保证紧贴在保温层上。
(3)施工完毕后,铁丝网表面不应有铁丝断头露出,也不应有鼓包和空层等现象。
3、抹面层施工:
(1)抹面层应分两次进行,待第一次稍干后再进行第二次。第一次要求找平和压挤严实,第二次要求压光压平。
(2)补抹、接口或第二层施工离上次施工时间较长时,应将原有抹面层打毛,并稍洒水湿润,方可继续施工。


附件2  锅炉本体及烟风道密封
1、施工人员和质量管理人员必须熟悉图纸要求,了解每处密封部位的工艺要求。在熟悉图纸时要充分考虑密封部位的膨胀方向和膨胀量、各处密封的具体要求。对设计上不能满足膨胀要求或不能满足密封要求的,须经相关单位和人员研究确定具体的处理措施。
2、密封件须加强管理、分类堆放、标识清楚、妥善保管;合金部件须光谱鉴定做好标记,严防错用。
3、现场施工中丢失的密封小件必须查清材质,严禁随便代用。
4、密封件中还有许多细长件和波纹件易损坏,在施工中和施工后要加强成品保护。
5、密封件在焊接时,焊接的部位、面数、长度、高度必须严格按照图纸要求,焊接人员必须为高压焊工。
6、直接焊接在承压部件上的密封件,施焊时须十分谨慎不能烧伤母材,电焊皮带严禁破露或者随意拖拉。
7、顶部连接管穿墙处密封膨胀节及附件须仔细检查保证完好,并于对接前应先将膨胀节套入管子。
8、水冷壁及包墙的管排拼封、整体四侧拼封焊接必须符合图纸要求,焊后进行渗油试验检查。
9、炉膛人孔门封门前必须检查加垫正确,密封平整。
10、炉本体密封需各级质量管理人员严格把关,在施工的不同时段要进行分阶段的细致检查,对在下道工序中会被隐蔽的部位,须在各级检查合格后办理隐蔽签证。炉顶一次密封应在锅炉水压前进行验收签证。
11、重点检查所有密封零部件(包括构架、密封板、密封塞块、梳型板、折板、膨胀节等)的安装位置、结构尺寸是否符合设计图纸要求;密封件表面应无伤痕、裂缝和穿孔的砂眼等缺陷,结合面应严密不漏,密封临近区域母材无损伤。
12、对在风压试验前需进行保温隐蔽的烟风道,必须对全部的焊缝和管道进行外观检查,具备条件的全数做渗油试验,确保严密无漏并办理隐蔽签证后再行保温。
13、烟风煤系统全部安装完成后须进行整体的风压试验。试验时需安排足够的人员对每个细部进行细致检查,重点检查焊缝法兰处、膨胀节处、设备接口处、门孔测点处和风门挡板处。


附件3  炉墙及锅炉门孔的保温
1、保温钩钉焊接尺寸应符合图纸要求,一般间距300mm左右,错列布置。钩钉应焊接在管道鳍片上,焊接时电弧不得损坏管道壁。
2、所有用于锅炉保温的保温材料制品,安装时接缝处要紧密配合,采用错缝、压缝结构,错缝距离不小于100mm。保温材料敷设压缩后,其厚度应与设计相符。
3、每块保温板安装时至少应有二根以上的保温钩钉固定,特殊地方用#16镀锌铁丝捆扎。
4、保温板敷设时,设备表面必须清洗干净,逐层敷设,先从角部开始,逐层向中央展开,并在中央做适当调整。
5、捆扎保温材料的金属制品的金属网类的铁丝,松紧要适度,不可拧过头,扎紧时,使扎紧的铁丝嵌入保温材料,保温材料开裂、缺口部分一定要重新换上合格的材料,不能使用有缺陷的保温材料。
6、刚性梁内绑带部位按照设计要求,裁剪保温棉把所有空间填充满,包括管道的梳形空间。另外一种方法是浇注轻质保温料以阻止空气的上下对流。在此部位,保温材料敷设时应注意重叠压缝,阻止热流传出。
7、自锁压板安装松紧应适度,铁丝网敷设平整、牢固。保护层安装必须按照图纸要求进行,安装之前应熟悉整台锅炉的膨胀方向、位移,安装保护层时必须预留膨胀间隙或活动接口,特别是保护层的包角尤其需要注意。
8、采用硬质绝热制品,其金属压型板的宽度应安装在外面。采用半硬质或软质绝热制品,其压型板的窄波应安装在外面。
9、压型板安装前,应先装底部支承件,再由下而上安装压型板,压型板可采用螺栓及胶垫或抽芯铆钉固定。
10、炉顶保温应在一次密封完成验收合格,且锅炉水压合格后进行。对于二次密封中有与受热面管直接焊接的铁件、耐火及保温施工而需开孔洞的,应在水压前完成。
11、水压前应完成热工测点护套安装,保温前宜先行施工好热电偶,保温时首先施工测点的保温盒。
12、一次密封中预留有膨胀的缝隙,应选择合格的耐火可塑性材料填充,并挤压密实,以防漏烟漏灰。
13、二次密封前应与保温办理交接验收手续,二次密焊接应严密不漏。
14、有条件时应在地面进行锅炉门孔耐火及保温施工。
15、锅炉门孔保温,宜在靠炉外部分施工保温材料,内测施工耐火材料,施工前应与厂家做好图纸会检及优化。
16、有条件时,可在门孔外测安装可方便拆卸的保温壳。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
学以致用 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-04-24
发帖
80
精华
0
绿叶
1
小红花
13
只看该作者 沙发  发表于: 2011-11-17
好的。 学习以上!
发帖
141
精华
0
绿叶
254
小红花
118
只看该作者 板凳  发表于: 2011-11-21
非常好的资料,收藏学习了。
发帖
53
精华
0
绿叶
621
小红花
67
只看该作者 地板  发表于: 2012-01-03
版主那汽轮机本体保温的工程量怎么计算。用多少立方棉。还有抹面有多少平米。是怎么计算的 。这方面还是有专门的计算规则
互相学习
发帖
5
精华
0
绿叶
6
小红花
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-06
谢谢,收藏了。
发帖
57
精华
0
绿叶
605
小红花
115
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-08
谢谢了,学习中。。。
发帖
43
精华
0
绿叶
271
小红花
604
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-02