切换到宽版

[施工方案] 2×315MW燃煤电厂淡水水池五布七涂防腐施工方案

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:3362 |   回复:1
 

发帖
39529
精华
5 篇
绿叶
38513
小红花
1328
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2011-12-02
一、工程概况:
    淡水水池平面尺寸为50800×24800,高度为5.90m,为钢筋混凝土墙体,外墙及内隔墙厚度为400mm,其余墙体厚度为200mm。
为确保发电用水质的高标准要求。根据DEC及设计院的要求,并根据印尼当地的实际,拟对水池内壁进行五布七涂防腐。
二、作业条件
1、准备施工所需的环氧树脂和玻璃丝布原材料及施工设备。
2、进场材料报验已合格。
3、作业人员已进行安全技术交底
4、水池内的通风设备已安装并已使用
5、    水池地面及墙壁无明显的水迹。
6、架子已经搭设完毕,并经验收合格。
三、施工准备
淡水水池墙体基层为混凝土。但外侧墙体为水泥砂浆粉刷墙体,因此,基层处理应该分别进行。
1、混凝土基层,其墙面上的坑、洞、埋设的管道的沟槽应抹平,高出4mm的部分应剔凿和重新抹平。混凝土基层的表面有一层粉尘,需用钢刷子清除。应清扫池壁表面,将浮尘等清扫干净。表面无水泥渣及疏松的附着物
2、将粉刷层墙面上的灰尘、附着物等清理干净;并仔细检查原有的粉刷层,如果发现空鼓,应将空鼓的粉刷层剔除。
3、地面若有裂缝、凹洞等则必须先用环氧树脂砂浆修补平整.积水坑处的混凝土表面应清洁,残留的垃圾应凿除。
4、施工前确保水池池壁和地面完全干透,基础平整,然后才能进行底油涂刷工作。基层表面的含水率在10%以下。由于水池内较为密封,通风有一定的难度,故对局部潮湿处,采用烘枪进行烘干处理,
5、基层必须坚固、密实,混凝土强度符合设计要求。不得有起砂、脱壳、裂缝等现象。
6、凡穿过防腐蚀层的管道、套管等,均应预先埋置。
7、所有转角处应抹成圆弧形,管道等细部基层应抹平压光。
四、环境条件
1、防腐材料施工要在干燥的天气;
2、不要将防腐材料及其附料暴露于持续温度40℃的条件下。
附件: 澹水水池池内铺贴三布五涂防腐--方案.rar (17 K) 下载次数:1 ,售价:4小红花[记录]

发帖
1025
精华
0
绿叶
375
小红花
285
只看该作者 沙发  发表于: 2023-01-13