切换到宽版

[分享] 钢结构防腐涂装(二)

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:3266 |   回复:0
 

发帖
187
精华
0
绿叶
121
小红花
7
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2012-02-08

4  质量标准
    4.1  保证项目应符合下列规定:
    4.1.1  涂料、稀释剂和固化剂等品种、型号和质量,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
    检验方法:检查质量证明书或复验报告。
    4.1.2  涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定:经化学除锈的钢材表面应露出金属色泽。处理后的钢材表面应无焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。
    检验方法:用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的图片对照观察检查。
    4.1.3  不得误涂、漏涂,涂层应无脱皮和返锈。
    检验方法:观察检查。
    4.2  基本项目应符合下列规定:
    4.2.1  涂装工程的外观质量:
    合格:涂刷应均匀,无明显皱皮、气泡,附着良好。
    优良:涂刷应均匀,色泽一致,无皱皮、流坠和气泡,附着良好,分色线清楚、整齐。
    检验方法:观察检查。
    4.2.2  构件补刷漆的质量:
    合格:补刷漆漆膜应完整。
    优良:按涂装工艺分层补刷,漆膜完整,附着良好。
    检查数量:按每类构件数抽查10%,但均不应少于3件。
    检验方法:观察检查。
    4.3  涂装工程的干漆膜厚度的允许偏差项目和检验方法应符合表5-26的规定。干漆膜要求厚度值和允许偏差值应符合《钢结构工程施工及验收规范》的规定。
    检查数量:按同类构件数抽查10%,但均不应少于3件,每件测5处,每处的数值为3个相距约50mm的测点干漆膜厚度的平均值。
                      干涂膜厚度的允许偏差项目和检验方法            表5-26
        
检验方法
构件制造的干漆膜厚度
干漆膜总厚度


5  成品保护
    5.1  钢构件涂装后应加以临时围护隔离,防止踏踩,损伤涂层。
    5.2  钢构件涂装后,在4h之内如遇有大风或下雨时,应加以覆盖,防止粘染尘土和水气、影响涂层的附着力。
    5.3  涂装后的构件需要运输时,应注意防止磕碰,防止在地面拖拉,防止涂层损坏。
    5.4  涂装后的钢构件勿接触酸类液体,防止咬伤涂层。
6  应注意的质量问题
    6.1  涂层作业气温应在538℃之间为宜,当天气温度低于5℃时,应选用相应的低温涂层材料施涂。
    6.2  当气温高于40℃时,应停止涂层作业。因构件温度超过40℃时,在钢材表面涂刷油漆会产生气泡,降低漆膜的附着力。
    6.3  当空气湿度大于85%,或构件表面有结露时,不宜进行涂层作业。
    6.4  钢构件制作前,应对构件隐蔽部位、结构夹层难以除锈的部位,提前除锈,提前涂刷。
7  质量记录
    本工艺标准应具备以下的质量记录:
    7.1  钢网架结构底漆涂层产品合格证。
    7.2  钢网架结构面漆涂层产品合格证。    7.3  钢网架结构涂层的质量检查记录和报告。