切换到宽版

[讨论] 沿海核电厂阴极保护必要性

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:5287 |   回复:9
 
发帖
4
精华
0
绿叶
12
小红花
10
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2012-02-08
本人是核电设计院的,想请教大家阴极保护方面的问题,当然也打算委托专业公司进行设计。目前,在阴极保护必要性方面有所不知。
1. 铸铁消防管道计划采用阴极保护和四油三布进行防腐。但核电厂区的生活水管如采用涂塑钢管,是否也需要阴极保护?大家说,涂塑钢管是否有必要采用阴极保护?
2. 另外,厂区外的消防管道是否有必要进行阴保?沿海地区的土壤电阻率应该相对偏低,但综合考虑,是否没必要进行阴保?
3. 这些管线和长输石油天然气管线还不一样,都是围着厂房四周布置的,不知采取什么样的阴极保护,外加电流柔性阳极?
核电厂的阴极保护系统,并非安全相关的系统。请大家按常规思路考虑。谢谢回复。

发帖
10
精华
0
绿叶
38
小红花
21
只看该作者 沙发  发表于: 2012-02-09
你好,
对于你说的消防管道、生活水管道,核电厂应该不会考虑除了涂层之外的保护。尤其不会对这类管线施加外加电流的阴极保护。
正是因为上述管道并不承担安全功能,所以只要定期检查,出现问题及时更换就可以了,这样性价比可能比施加保护更划得来。
核电厂内与核安全相关的系统另当别论。
一家之言,仅供参考。
共有1人赞这个帖子小红花+2
miniwolf 小红花 +2 观点不错 2012-08-24
发帖
7
精华
0
绿叶
0
小红花
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-02-20
nuclear corr朋友你好! 请联系我:18988596787,或者QQ191693578.
发帖
21
精华
0
绿叶
-22
小红花
-38
只看该作者 地板  发表于: 2012-02-20
根据GB/T21448-2008的规定国内埋地钢制油气水的外壁都需要做阴极保护。

因为施工过程不可避免的使管道的涂层发生破损,涂层破损后由于土壤作为电解质破损的地方与保护的馆到涂层间形成大阴极小阳极,管道很容易穿孔。

当施加阴极保护的时候管道被极化到一个相对比较负的电位,当涂层破损,电流会流入破损处而不会使破损的地方形成阳极,因此阴极保护可以说和涂层保护是相辅相成的。    
可以联系我18639150189
弘坤分司 生产销售阴极保护产品  侯明惠 电话18639150189 QQ1175635430
发帖
199
精华
1 篇
绿叶
14
小红花
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-26
楼主是哪个设计院的,我了解的几个核电站生活用水管道和消防管道都没用阴极保护,全是采用的涂层处理
发帖
190
精华
0
绿叶
172
小红花
124
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-22
据观察了解,一般都不做,那样回把成本提高很多,再说了,也没必要。在核电CPA主要用在与核安全相关的系统,比如CFI系统等。
我们都是这个世上的旅客,无论出生于什么样的环境,从生到死,我们都是在旅行!

发帖
3
精华
0
绿叶
4
小红花
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-11
用户被禁言,该主题自动屏蔽!

发帖
26
精华
0
绿叶
15
小红花
7
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-28
楼主,这样成本太高了,不过还是谢谢楼主的分享。
管道防腐检测仪www.jshasl.com
音频检漏仪wxdyqc.cn.alibaba.com
发帖
143
精华
1 篇
绿叶
669
小红花
19
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-23
是否可以直接上带防静电的防腐涂料?
发帖
6
精华
0
绿叶
14
小红花
1
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-09
厂区的消防管或者铸铁管本人不建议进行全面的阴极保护,即全部管道都进行阴极保护,但是特殊位置可以考虑采用牺牲阳极法对管道进行保护,因为特殊位置(即为管道容易发生腐蚀、存在干扰电流、以后的维修特别困难的位置)这些位置为将来的安全运行考虑应该采取除涂层防护以外的保护。