切换到宽版

[分享] 新手防腐保温预算入门之工程量计算篇

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:28212 |   回复:19
 

发帖
39794
精华
5 篇
绿叶
38778
小红花
1328
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2012-03-21
1、除锈、刷油、防腐蚀工程量
(1)设备筒体、管道表面积计算公式
S=π×D×L                            (π--圆周率,D--设备或管道直径,L--设备或管道的长度)
Φ219mm管道长26m,计算其外表面积
S=0.219*3.14*26
  S=17.87916m²



(2)阀门表面积计算公式
S=π×D×2.5 D× K× N                     (D--直径,K--系数、K=1.05,N--阀门个数)
Φ325mm阀门,数量8个,计算其外表面积
S=3.14*0.325*2.5*0.325*1.05*8
S=6.9649125m²


(3)弯头表面积计算公式
S=π×D×1.5 D× 2π× N/B     (D--直径,K--系数、K=1.05,N--弯头个数,900弯头B=4、450弯头B=8)
Φ108mm弯头900、12个,Φ159mm弯头450、16个,计算其外表面积
S=3.14*0.108*1.5*0.108*2*3.14*12/4=1.0350213696m
S=3.14*0.159*1.5*0.159*2*3.14*16/8=1.4955632856m²
S=1.03+1.49=2.53
(4)法兰表面积计算公式
  S=π×D×1.5 D× K× N                    (D—直径,K—系数、K=1.05,N法兰个数)
Φ426mm法兰4个,计算其外表面积
S=3.14*0.426*1.5*0.426*1.05*4=3.589958232m²


(5)设备封头表面积计算公式
S=π×r2×1.5× N                        (r—设备的半径,N封头的个数)
Φ1200mm封头2个,计算其外表面积
S=3.14*0.6*0.6*1.5*2=3.3912m²
共有5人赞这个帖子绿叶+5
残羽 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2022-08-01
狼欲归来 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2022-07-29
阿庆 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-10-13
璐豪 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-10-12
僾丄吥陔僾嘚朲 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-12-05

发帖
39794
精华
5 篇
绿叶
38778
小红花
1328
只看该作者 沙发  发表于: 2012-03-21
2、绝热工程
(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式
  V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L          
  S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L            
(D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,L—设备筒体或管道长,0.0082—捆扎线直径或钢带厚)
Φ529mm管道长35m,绝热层厚度100mm,保护层采用铝皮,计算绝热层的体积和保护层的面积
V=3.14*(0.529+1.033*0.1)*1.033*0.1*35= 7.178293241m³
S=3.14*(0.529+2.1*0.1+0.0082)*35= 82.11728m²


(2)阀门绝热、防潮和保护层计算公式
  V=π×(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N    
  S=π×(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N
(D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,N—阀门个数)
Φ89mm阀门,数量6个,绝热层厚度60mm,保护层采用铁皮,计算绝热层的体积和保护层的面积
V=3.14*(0.089+1.033*0.06)*2.5*0.089*1.033*0.06*1.05*6=0.04 m³
S=3.14*(0.089+2.1*0.06)*2.5*0.089*1.05*6=0.95 m²
(3)法兰绝热、防潮和保护层计算公式
V=π×(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N    
  S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N
(D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,N—法兰个数)
Φ377mm法兰,数量4个,绝热层厚度80mm,保护层采用彩钢板,计算绝热层的体积和保护层的面积
V=3.14*(0.377+1.033*0.08)*1.5*0.377*1.033*0.08*1.05*4= 0.2832824515719744 m³
S=3.14*(0.377+2.1*0.08)*1.5*0.377*1.05*4= 4.06450863m²

(4)弯头绝热、防潮和保护层计算公式
V=π×(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ×N/B
S=π×(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B
(D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,N--弯头个数,900弯头B=4、450弯头B=8)
Φ273mm弯头,900,数量6个,绝热层厚度120mm,防潮层采用玻璃丝布,保护层采用彩钢板,计算绝热层的体积和防潮层、保护层的面积
V=3.14*(0.273+1.033*0.12)*1.5*0.273*2*3.14*1.033*0.12*6/4= 0.59602266013320576 m³
S=3.14*(0.273+2.1*0.12)*1.5*0.273*2*3.14*6/4= 6.359072265m²

(5)设备封头绝热、防潮和保护层计算公式
V=[(D+1.033δ)/2]^2×π×1.033δ×1.5×N           (N—封头个数)
S=[(D+2.1δ)/2]2×π×1.5×N
(D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,N--封头个数)
Φ1800mm封头2个,绝热层厚度90mm,防潮层采用塑料布,保护层采用彩钢板,计算绝热层的体积和防潮层、保护层的面积
V=【(1.8+1.033*0.09)/2】^2*3.14*1.033*0.09*1.5*2=0.78
S=【(1.8+2.1*0.09)/2】^2;*3.14*1.5*2=9.32

(6)拱顶罐绝热、防潮和保护层计算公式
V=2πr×(h+1.033δ)×1.033δ
S=2πr×(h+2.1δ)
(r是拱顶部分球缺的半径,h是拱顶的起拱高度,1.033、2.1—调整系数)
某一油罐上部拱顶球缺半径为22m,起拱高度为1.8m,绝热层厚度90mm,铁丝网作保护层,外护层采用压型钢板,计算绝热层的体积和铁丝网、外护层的面积
V=2*3.14*22*(1.8+1.033*0.09)*1.033*0.09=24.31 m³
S=2*3.14*22*(1.8+2.1*0.09)=274.80 m²


发帖
27
精华
0
绿叶
26
小红花
28
只看该作者 板凳  发表于: 2012-03-21
94定额上封头上绝热那个公式   系数不是1.6吗?   怎么是1.5 ?
发帖
5
精华
0
绿叶
10
小红花
2
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-02
现在的新规定是1.5
共有1人赞这个帖子绿叶+2
hiatc 绿叶 +2 正解 2012-09-03
发帖
9
精华
0
绿叶
20
小红花
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-14
  有没有保温的资料呢?
共有1人赞这个帖子绿叶+1
狼少 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-12-16
发帖
20
精华
0
绿叶
14
小红花
1
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-24
怎样套定额啊,亲!
发帖
3
精华
0
绿叶
3
小红花
1
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-28
型钢工程量如何计算
发帖
10
精华
0
绿叶
18
小红花
7
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-26
学习了谢谢
发帖
81
精华
0
绿叶
177
小红花
87
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-25
要是word文件较好了 辛苦了楼主
做个有梦想的人
发帖
28
精华
0
绿叶
63
小红花
15
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-01
  非常感谢,初涉防腐行业,正在恶补,怎么着自己也要懂些,免得业主领导小看我。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
楊爭 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2022-08-07
发帖
2
精华
0
绿叶
10
小红花
31
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-22
辛苦了,谢谢!
发帖
3
精华
0
绿叶
5
小红花
1
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-22
发帖
4
精华
0
绿叶
4
小红花
2
只看该作者 12楼 发表于: 2013-12-02
学习了谢谢
发帖
5
精华
0
绿叶
11
小红花
2
只看该作者 13楼 发表于: 2014-01-12




关于封头的系数
发帖
11
精华
0
绿叶
36
小红花
4
只看该作者 14楼 发表于: 2014-04-08
好东西,和定额上的说明差不多,还有例子,不错!