在绝热工程量计算中分层与与不分层的差距
依据《工业设备及管道绝热工程》施工及验收规范GBJ126-89规定:保温厚度大于100mm、保冷厚度大于80mm时应分层施工,工程量分层计算。
依据《98R419》规定: 当保温厚度大于80mm,应分层保温。
那么分层计算与不分层计算的差距有多大呢?今天我们来做个对比,假如有一条工业管道:
直径:529mm,长度1000m,保温厚度为100mm,保温材料为纤维类管壳
1.首先按不分层计算,通过公式计算:
3.1415926*(0.529+1.033*0.1)*1.033*0.1*1000=205.20m3
套用《河南省安装工程单位综合基价(2003)》
11-1855 纤维类制品(管壳)安装 管道Φ529mm以下 厚度(100mm)
直接费为:11714.86元
2. 再按分层进行计算:
第一层按厚度60mm,通过公式计算出绝热体积:
3.1415926*(0.529+1.033*0.06)*1.033*0.06*1000=115.07m3
第二层按厚度40mm,先按公式计算出上一层直径:
(529+2.1*60)+8.2=663.2mm
【注:因为管道直径和保温厚度的单位我们都采用的是mm,所以0.0082也要改成mm,即8.2】
再按公式计算出绝热体积:
3.1415926*(0.6632+1.033*0.04)*1.033*0.04*1000=91.45m3
先套用《河南省安装工程单位综合基价(2003)》
11-1851 纤维类制品(管壳)安装 管道Φ529mm以下 厚度(60mm)
直接费为:10184.84元
再套用《河南省安装工程单位综合基价(2003)》
11-1857 纤维类制品(管壳)安装 管道Φ720mm以下 厚度(40mm)
直接费为:9569.46元
两个子目合计:19754.30元
结论:分层计算比不分层计算定额直接费多出8039.44元。
再引申出一个问题:我们分层施工的时候,有时两层的厚度不一致,有薄有厚,那究竟先做薄的,还是先做厚的呢?
以上边的工程为例,我们做个比较:
楼上帖子中的做法是60mm+40mm,保温厚度一共100mm。
我们再按照40mm+60mm,保温厚度同样是100mm,算一下结果。
不再废话,开工!
第一层按厚度40mm,通过公式计算出绝热体积:
3.1415926*(0.529+1.033*0.04)*1.033*0.04*1000=74.03m3
第二层按厚度60mm,先按公式计算出上一层直径:
(529+2.1*40)+8.2=621.20mm
再按公式计算出绝热体积:
3.1415926*(0.6212+1.033*0.06)*1.033*0.06*1000=133.03m3
1.先套用《河南省安装工程单位综合基价(2003)》
11-1849 纤维类制品(管壳)安装 管道Φ529mm以下 厚度(40mm)
直接费为:8320.23元
2.再套用《河南省安装工程单位综合基价(2003)》
11-1859 纤维类制品(管壳)安装 管道Φ720mm以下 厚度(60mm)
直接费为:11076.08元
两个子目合计:19396.31元,
可以得出结论了,
60mm+40mm的计算定额直接费是19754.30元,
40mm+60mm的计算定额直接费是19396.31元
相差357.99元。
结论:先厚再薄计算结果的定额直接费稍高。