切换到宽版

[求助] 急!!!急!!!急!!!求助!!!!!!

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:5706 |   回复:9
 
发帖
6
精华
0
绿叶
0
小红花
2
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2010-07-04
关键词: 求助
我想问下 给有阴极保护的石油管道做个排流 大约需要多少钱 值要给个大概数字就好了 老板让我做预算 但是我没接触过这方面的东西 求助!!!!!!万分感谢
还有 牺牲阳极排流大约多少钱 使用排流节及使用电容排流多少钱 或使用3个二极管钳式排流多少钱!!!哪个最便宜 谢谢了啊 在线等!!!

发帖
16327
精华
0
绿叶
7296
小红花
531
只看该作者 沙发  发表于: 2010-07-04
根据具体的工艺流程,先合计出材料费用,然后根据工程量合计出人工费用,至于涉及到的具体材料单价,你可以咨询下市场的价格。

发帖
16327
精华
0
绿叶
7296
小红花
531
只看该作者 板凳  发表于: 2010-07-04
根据具体的工艺流程,先合计出材料费用,然后根据工程量合计出人工费用,至于涉及到的具体材料单价,你可以咨询下市场的价格。
发帖
6
精华
0
绿叶
0
小红花
2
只看该作者 地板  发表于: 2010-07-04
我是搞电力的 第一次接触石油管道排流 因为要去和施工方谈判 所以我就是想问下有没有人以前做过这个 想问下大概的价钱!!!! 谢谢啊!!!!

发帖
16327
精华
0
绿叶
7296
小红花
531
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-04
我是搞电力的 第一次接触石油管道排流 因为要去和施工方谈判 所以我就是想问下有没有人以前做过这个 想问 ...
wangziyang 发表于 2010-7-4 16:25

很遗憾,没做过该方面的工程,友情帮你顶下帖,等候其他高人帮你解决吧。

发帖
16327
精华
0
绿叶
7296
小红花
531
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-04
帮你搜索了几个工艺,不知道你要采用哪种工艺?

一、排流法的种类
1、 排流保护
将管道>管道中流动的干扰电流,人为地使之直接回流到铁轨或回归线,返回整流器,需要将管道>管道与电铁回归线在电气上连接起来,这种防止管道>管道电蚀的方法,称排流法。其连接导线称排流线。排流法是防止电蚀的最适用和有效地方法。依据电连接回路不同,分为直接、极性、强制、接地排流法4种型式。
最常用的事极性排流法,结构简单效率高,能防止逆流式其主要特点。
排流法通常的缺点是有可能造成对铁路传输信号的干扰,而给铁路运行安全造成威胁。需要铁路方面采取较复杂的防干扰措施,目前我国尚未试验这种技术,因此极性排流法的采用常遭铁路方面的拒绝。另外当管道>管道与铁路分布上运离时或分布上存在B型电蚀时,使极性排流法的应用受到限制。因此在我国接地排流法得到广泛的应用,接地排流法虽然排流效果稍差,但对铁路方面干扰小,可以就近设置,且可能缓解B型电蚀。实验证明比较实用。
2、
(1)电屏蔽法
可在阳极干扰段或电气铁路干扰区内采用电屏蔽法以防止杂散电流干扰,原理是用裸管套在被干扰管段上,并与整流器的负极相连,形成一个阴极电位场来抵消阳极电位场的作用。其不足是要消耗大量的电流,而效果并不明显。
(2)
牺牲阳极法
此法适用于防止来自阴极保护>阴极保护系统的干扰管段上找出泄漏电流的点。在此处安装上牺牲阳极便可起到排流和保护的作用。不过,使用这种方法一定要慎重,如不当可能引起负作用。
有时牺牲阳极法也可用于排除和电铁交叉的管道>管道上的干扰,起加压消除作用。
排流法的设计
(1)排流点的设计选择
1、选设排流点,是排流法设计的重要内容。排流点的选择以获取最佳排流效果为目的。最好能通过模拟排流实验确定。通常亦可依据排流工程测定结果选择。
管道>管道侧排流点的选择条件
A. 管地电位为正,且管轨电压最大的点;
B. 管地正电位较大,且持续时间较长的点;
C. 管道>管道与铁轨距离小的点(接地排流法除外);
D.对于接地排流方式,其辅助阳极地床应选择在土壤电阻率较低,便于地床分布的场所;
E. 便于管理的场所。
2、铁路侧排流线接点的选择条件
A. 排流线圈中点或交叉跨越处;
B. 直流整流器负极或负回归线上;
C. 轨地电位为负,且轨管电压较大的点;
D.轨地电位为负,且数值大,持续时间长的点。
(2)排流量的确定。
排流量的确定,用以选择配置排流器和排流线等。应通过模拟实验确立,不得已时,可按公式计算。
(3)排流线、排流设施设计的选择
2、排流线,排流器的额定电流,按估算的排流量1.5~2.0倍确定。
排流线可选择架空式裸线是,亦可选择埋地型电缆。采用电缆时,宜选用铜芯电缆,不得选用铠装电缆,一般VV型或VLV型电缆可以适用。
2.排流器应满足下列技术条件,
A.在轨管电压或管地电位波动范围内,均能可靠工作;
B.能及时跟随管轨电压或管地电位的急剧变化;
C.防逆流元件正向电阻小,方向耐压大;
D.所有动接点应能承受频繁动作的冲击;
E.具有过载保护功能;
F.结构简单,安装方便,适应野外,便于维护。
3、接地式排流辅助接地体(床)的设计
接地式排流,是将管道>管道中的干扰电流以通过辅助接地体,接入大地中,从而控制干扰电流直接由管道>管道入地而起到防护作用。在干扰电流通过辅助接地体入地的过程中,辅助接地体将受到严重电解腐蚀。同时,辅助接地体的接地电阻应很小,以利干扰电流顺利通过,其辅助接地体对地电位要求尽可能负以提高排流驱动电压,提高排流效果。
为此,辅助接地体在设计上要考虑3个要素:
A. 需要足够的金属质量,以保证其使用寿命;
B. 所用金属土壤中电极电位尽可能负;
C. 设置地点土壤电阻率要低。
在我国一般采用镁阳极>镁阳极组作辅助接地床,主要目的是提高排流驱动电压,同时在无干扰时,可以提供阴极保护>阴极保护。同时因其具有增加寿命和减小接地电阻的效益趋同性,即增加阳极组的支数,可同时获得延长使用寿命,减小接地电阻双重目的,在经济上市相对合理的。实践认为接地排流辅助接地体的接地电阻愈小愈好,不宜大于1欧姆。在实践中,可以采用接地电阻测量仪,同时测量排流点的管道>管道电阻和接地体的电阻,接地电阻必须小于管体电阻,否则排流的效果不佳。
二.排流设施的安装
(1)排流器的安装
排流器可安装于室内或室外,室外安装时应考虑到防晒、防潮和散热条件。安装牢固,免受破坏。应作安全接地,接地电阻不应大于4欧姆。
(2)排流线敷设
1、当采用电缆架空敷设时,应采用电缆吊挂方式,吊挂线强度不应小于GJ2.0*7钢绞线强度。
当采用裸线架空时,其导线最小截面应不小于16MM2的铝线,或具有同等机械强度的钢线。
架空线高度跨越铁路、公路时不应小于6米,跨越电气化铁路时,应高于铁路磨触线吊线1米。
排流线允许与通信线和低压线路同杆敷设,但应在上述导线下方,采用裸线时,其间距0.75米,采用绝缘线时其间距为0.3米。
要注意防雷,必要时应设避雷线,做防雷接地,接地电阻小于10欧姆。
2、 埋地敷设
埋地敷设可采用电缆沟(管)或直埋方式。
直埋时复土厚度,有重物压迫时为1.2米,一般为0.7米。引上线距地面2.5米以下部分,应加保护管,保护管与排流线应绝缘。
3、 接地排流辅助地床
采用镁阳极>镁阳极为地床时,其施工要求参照SY/T0019-97标准与镁阳极>镁阳极安装相同。
辅助接地体,应埋设在对人畜不造成危险的场所,其周围大地电位梯度不应超过以下数值:
在水中 10伏特/米 在土中 5伏特/米
埋设深度应大于0.7米,并应设标识,在人口密集地区宜加围栅。
4、 电连接
排流线与管道>管道连接,应采用焊接,焊接处管体要补伤。
排流线与铁路铁轨连接,宜采用焊接,或按铁路方面的要求进行。
排流线与接地排流辅助接地体的连接,应采用可拆卸式,但应保证其电接触良好。
三、排流保护的运行管理。
排流保护运行管理的目的和任务,第一是保证排流设施能够有效、持续的运行;第二是监视外部环境(干扰源)的变化,并使排流系统能够及时适应外部环境的变化。因此排流保护系统需要不断地检测、维护和改造,其主要点如下:
1、 定期检测
A. 管地电位至少每月测定一次;
B. 排流保护效果评定每年至少一次;
C. 随时调查或关注干扰环境变化,每年应进行一次全面调查和检测。
2、 排流设备的管理
A. 每月进行一次定期巡检维护,测定排流量(最大、最小、平均),清扫保洁,维修保养。当采用接地排流时,应测定地床接地电阻开、闭路电位;
B. 每年进行一次全面检测和大修,鉴定更换主要元件,进行主要测定点24小时的连续测定
3、依据外部干扰环境的变化,及时进行排流保护系统的改造和调整。
共有1人赞这个帖子
欧阳 小红花 +2 - 2010-10-27
发帖
6
精华
0
绿叶
0
小红花
2
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-04
先谢过 在看
发帖
5
精华
0
绿叶
0
小红花
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-04
现在排流最好使用锌接地排流法,安全可靠,具体配流措施可以参考相关标准,需要股价的话,可以联系一个阴极保护厂家做个报价表,很简单的
共有1人赞这个帖子
fangfu 小红花 +2 观点不错 2010-09-04

发帖
1064
精华
0
绿叶
755
小红花
1544
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-05
楼主可以联系下版主jiangfuxx,还有来自香港的fosrochk,他们在阴极保护这块比较强。或许能够给出你满意的答复。
发帖
5
精华
0
绿叶
6
小红花
1
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-30
我是专业做管道排流的,上述各种类型的排流方法,我就不重复了,个人认为强制排流效果最好,我们在现场运用,排流效率能达95%及以上,如果需要其他技术咨询我们详谈,QQ:657618371