切换到宽版

[原创] 关于对刚刚实施的《环氧自流平地面工程》国标的点滴观点

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:5426 |   回复:2
 

发帖
5125
精华
39 篇
绿叶
2743
小红花
2853
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2010-12-28
环氧自流平工程应该说在终端市场早就做得滚过烂熟了,局部市场甚至已经竞争白日化,有点做烂了的感觉。
正是这种情况下,国家的相关标准出来了。我个人认为这个标准把部分指标定的太低了,我也是最近拿到原文,简要得把我的观点说明如下:
1) 低于环氧底漆或底涂料在地面工程中与地面的附着力定在1.5MPa,我个人觉得或许有些低;
2) 环氧树脂砂浆的定义我个人觉得有点狭义了,密度定在2.2-2.4g/cm3,范围又定的太窄了;
3) 涂层耐化学品性能,如丙酮、二甲苯,这些溶剂都写成环氧自流平地面涂层可以耐或者尚耐,我觉得值得商榷,这里的“尚耐”和“耐”,在我认为,很多时候,只要稍许多浸泡或者用棉球多擦几次,既可以看出来“耐不了”,因此个人觉得这一块工程公司或者甲方需要慎重考虑,尤其是遇到“尚耐”这个说法时;
4) 对于混泥土基材表面,这里写的双向钢筋网,我个人觉得需要看水泥标号以及最终地面工程的腐蚀介质情况,目前这种方法已经在慢慢淘汰了;
5) 关于厚度的规定,有点理想化了。据我所知自流平薄涂型地面工程,1mm以下的工程案例大大的有;
6) 对于重载荷的和抗冲环境,应该是混泥土基层以及自流平砂浆都要做处理和工作的;
7) 小于6%含水率的按国标做,大于6%含水率的,没有具体说明怎么办?
8) 关于环氧地面工程的养护期,措辞非常含糊,没有具体阐明养护期多长,怎么判断养护期足了没有。
9) 铅笔硬度和邵氏硬度用的多是事实,但是遇到环氧砂浆以及玻璃钢地面工程时,实践中采用巴氏硬度计的更多,测量起来也更简单,这一点在标准中没有反映出来;
10) 对于防潮防水层,没有深入阐述,而这往往是最终环氧自流平地面工程最后出现脱层,起鼓等质量事故的最关键的原因。
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做
发帖
19
精华
0
绿叶
4
小红花
22
只看该作者 沙发  发表于: 2010-12-29
非常有见地,学习了.另外现在许多工程的砼基层做的太差,找平时一定要用高标号细石混凝土,本人用1:2 水泥砂浆找平,完工后外观\强度都非常好,背运的是前几天气温骤降至-3度,强大的收缩应力将环氧砂浆层与基层拉脱壳,经查看,底部的水泥砂浆全被粘起在环氧砂浆层上,现在只好重新用细石砼找平后再修补了.说明:是5mm环氧砂浆面层,设计无隔离层.

发帖
5125
精华
39 篇
绿叶
2743
小红花
2853
只看该作者 板凳  发表于: 2010-12-30
这就叫天有不测风云啊!
气温过低,对热固性树脂为基材的地面施工工程来说,都不是好事啊。环氧、不饱和、丙烯酸树脂、乙烯基树脂、呋喃等等,气温低基材温度低都不是好事。
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做