切换到宽版

[讨论] 关于环氧地坪出现的问题

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:2843 |   回复:2
 
发帖
9
精华
0
绿叶
15
小红花
1
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2014-08-19
— 本帖被 hiatc 从 工业腐蚀与防护 移动到本区(2014-08-21) —
当天做的环氧地坪至出现问题的时间大约在36个小时,中间间断的下雨10个小时左右(地坪施工完成后4个后开始下雨温度18度左右)。至发现时环氧胶泥不固化,一按后水冒出。请问在常温下和低温情况下,环氧胶泥的固化时间是多少。上述情况对质量存在那些影响?
发帖
148
精华
0
绿叶
236
小红花
80
只看该作者 沙发  发表于: 2014-08-20
表干时间24小时,实干时间2周,油漆固化时空气湿度大,固化剂失效,流出来的不是水,是环氧。施工完成后,如果遇到下雨天,建议房间增加除湿设备,如果没有除湿设备,增加环境温度,如用电弧灯烤。处理方法,打掉重来。

发帖
322
精华
0
绿叶
834
小红花
120
只看该作者 板凳  发表于: 2014-09-04
会不会是环境原因导致固化失效,同时封闭底漆没有失去了效果,再导致积水从混凝土空隙回流了,就有了你说的冒水现象。