切换到宽版

[求助] 沉淀池问题,求大神解析

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:27239 |   回复:30

发帖
75
精华
0
绿叶
3019
小红花
2047
只看该作者 15楼 发表于: 2015-07-30
混凝土基体在做防腐施工前,没有进行验收。同时防腐施工时对基体的处理未到位,防腐衬里未作好。
共有1人赞这个帖子绿叶+3
hiatc 绿叶 +3 热心会员 2015-07-30

发帖
597
精华
0
绿叶
348
小红花
148
只看该作者 16楼 发表于: 2015-07-31
看着的缝子是筑模接缝,最主要还是混凝土结构本身的原因,结构缺陷很多,孔洞、裂缝等,估计也没做渗水实验。另:防腐施工对结构缺陷处理不到位,未充分考虑现场实际情况,估计是由于价款等原因。解决办法,楼上很多朋友都说了哈,解决混凝土结构的缺陷先,批刮砂浆、腻子等找平,再行后续施工步骤哈。内部解决为主,做好玻璃钢搭接头的处理,渗漏主要从搭接头部位开始扩散。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
hiatc 小红花 +3 热心会员 2015-07-31
hiatc 绿叶 +3 热心会员 2015-07-31
即使你已名花有主,却还可以移花接木
发帖
114
精华
0
绿叶
78
小红花
18
只看该作者 17楼 发表于: 2015-07-31
回 yitian484 的帖子
yitian484:人家图片拍的是砼储槽外壁,当然看不到玻璃钢了啊.
楼主,你们储槽土建完成后试水了没有,沉降观测做了没有?照你图片上看,跟防腐施工一点关系没有,很明显的一条纵向结构通缝,池子都开裂了,玻璃钢内衬能不裂吗?
我们这正好也有案例,过会贴出来给大伙看看,只是漏的没你们严 .. (2015-07-29 12:46) 

肯定没做试水,哎,关系户做的,沉降观测更没有啊,坑死了
发帖
114
精华
0
绿叶
78
小红花
18
只看该作者 18楼 发表于: 2015-07-31
回 tx2277 的帖子
tx2277:混凝土基体在做防腐施工前,没有进行验收。同时防腐施工时对基体的处理未到位,防腐衬里未作好。 (2015-07-30 09:35) 

谢谢大神
发帖
114
精华
0
绿叶
78
小红花
18
只看该作者 19楼 发表于: 2015-07-31
回 防腐-师太 的帖子
防腐-师太:看着的缝子是筑模接缝,最主要还是混凝土结构本身的原因,结构缺陷很多,孔洞、裂缝等,估计也没做渗水实验。另:防腐施工对结构缺陷处理不到位,未充分考虑现场实际情况,估计是由于价款等原因。解决办法,楼上很多朋友都说了哈,解决混凝土结构的缺陷先,批刮砂浆、腻子等找平, .. (2015-07-31 09:13) 

谢谢大神

发帖
597
精华
0
绿叶
348
小红花
148
只看该作者 20楼 发表于: 2015-07-31
回 小丑鱼1 的帖子
小丑鱼1:谢谢大神 (2015-07-31 10:45) 

不客气!
即使你已名花有主,却还可以移花接木
发帖
10
精华
0
绿叶
38
小红花
24
只看该作者 21楼 发表于: 2017-07-03
如以上师太所言,主要问题可能是池体装液后因沉降造成开裂,防腐层被拉裂了。需要排水水检查,不能把责任推到防腐的身上。
发帖
12
精华
0
绿叶
82
小红花
662
只看该作者 22楼 发表于: 2017-07-14
用弹性体就不怕沉降开裂了
发帖
48
精华
0
绿叶
137
小红花
-1
只看该作者 23楼 发表于: 2018-03-21
这个碱池渗漏,主要原因是防腐材料刚性太强,不能满足混凝土的开裂应力影响,导致防腐层破坏,这个用聚脲涂料防腐防渗最好了,可以联系我,15840966783,韩
发帖
11
精华
0
绿叶
60
小红花
27
只看该作者 24楼 发表于: 2018-03-24
关系户,哪家公司不是用的关系户?这都是不成文的规矩。
别的原因不说,混凝土开裂是主要原因,混凝土不开裂内衬八辈子也坏不了。
说人家玻璃钢衬的差,你看看您给多少钱呀!拿着奥拓的钱非要买奥迪,真是异想天开!
拼了
发帖
3
精华
0
绿叶
12
小红花
6
只看该作者 25楼 发表于: 2018-08-11
明显是混凝土后浇带漏,不是防腐层造成的,让土建想办法处理就好,最好就是高压注浆+防渗
发帖
3
精华
0
绿叶
12
小红花
6
只看该作者 26楼 发表于: 2018-08-11
回 yitian484 的帖子
yitian484:人家图片拍的是砼储槽外壁,当然看不到玻璃钢了啊.
楼主,你们储槽土建完成后试水了没有,沉降观测做了没有?照你图片上看,跟防腐施工一点关系没有,很明显的一条纵向结构通缝,池子都开裂了,玻璃钢内衬能不裂吗?
我们这正好也有案例,过会贴出来给大伙看看,只是漏的没你们严重。(2015-07-29 12:46)
那是混凝土后浇带,一圈全是

发帖
71
精华
0
绿叶
4532
小红花
10756
只看该作者 27楼 发表于: 2018-08-12
说简单点整个工艺考虑成本比考虑质量多了一点

发帖
71
精华
0
绿叶
4532
小红花
10756
只看该作者 28楼 发表于: 2018-08-12
回 jstxh 的帖子
jstxh:1、估计混凝土基体原来浇筑的时候就是漏的,没处理好!
2、玻璃钢施工做薄了,我们现在一般都是先用鳞片胶泥做一遍找平,然后再做两层450g的玻璃毡,一层30g的玻璃面毡。
做之前一定要确定基体干燥,无渗漏。然后喷砂或钢丝轮打磨清理表面灰层和粘结不结实的混凝土。涂刷专用混凝土底涂,没有专用底涂必须根据经验,先将树脂稀释后涂刷,然后再涂刷一遍没稀释过的树脂,确保树脂能尽可能渗入到混凝土表面-----
不过一般电厂舍不得价格,真二八经不偷工减料,按方案认真施工,怎么着也要三百多一个平方吧!
一百多一个平方做起来只能是这种次品、豆腐渣工程[表情] (2015-07-24 17:08)
便宜有便宜的道理

发帖
221
精华
0
绿叶
4278
小红花
6425
只看该作者 29楼 发表于: 2018-10-17
根据个人观点,看情况渗漏
很严重,从池内处理最为稳妥……