含锌量多大的,锌粉是不是达标,有没有参杂其他成分,如云母氧化铁,你这个貌似属于这种情况
共有1人赞这个帖子绿叶+1
宋太严 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-09-14
发帖
12
精华
0
绿叶
30
小红花
5
只看该作者 31楼 发表于: 2020-09-14
你施工环境应该是沿海吧,底漆和中间漆间隔时间太长,刷中间漆没有清洗处理,
共有3人赞这个帖子绿叶+4小红花+3
宋太严 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-09-16
hiatc 小红花 +3 热心会员 2020-09-14
hiatc 绿叶 +3 热心会员 2020-09-14
发帖
16
精华
0
绿叶
30
小红花
5
只看该作者 32楼 发表于: 2020-09-14
都错了,问题出在面漆上,一是假面,二是不超八个小时。
发帖
16
精华
0
绿叶
30
小红花
5
只看该作者 33楼 发表于: 2020-09-14
是面和中间之间脱了
wjh
发帖
9
精华
0
绿叶
40
小红花
7
只看该作者 34楼 发表于: 2020-09-14
自己做做实验看看
wqj

发帖
124
精华
0
绿叶
43
小红花
46
只看该作者 35楼 发表于: 2021-05-04
1、冷喷锌的性能很好,但配套不好做。2、冷喷锌可以喷涂2道,自己配套。3、冷喷锌底漆可以配套单组分的丙烯酸面漆。
发帖
12
精华
0
绿叶
30
小红花
5
只看该作者 36楼 发表于: 2022-06-09
回 郑桂芬 的帖子
郑桂芬:我很赞同你的说法,这种所谓冷涂锌,冷喷锌忽悠的成分很大(2017-12-14 13:44)
冷喷锌含锌量太高,如果固含量跟不上的话,一遍喷太厚,说白了就是渣渣。嘎嘣脆,没有韧性。