招标编号: 0623-1775N1108729

各潜在投标人:根据本项目招标工作的需要,现将澄清修改01号通知如下,请仔细阅读并做好投标准备工作。

1、根据技术规格书要求,弯管防腐层为:无溶剂液体环氧涂料+胶粘带。但是技术规格书中并未确定无溶剂液体环氧涂层厚度,以及胶粘带形式(聚丙烯胶粘带、还是聚乙烯胶粘带,以及缠绕的搭接宽度)。

答:热煨弯管外防腐层采用无溶剂环氧涂料(干膜厚度为500μm)+增强纤维聚丙烯胶带(厚1.15mm,搭接宽度为50%~55%)。

2、防腐层的管段预留长度是多少?

答:管道外防腐层全线采用常温型三层PE加强级外防腐层,钢管管端涂层预留头长度为100 mm~110mm,聚乙烯层端面应形成小于或等于30°的倒角。三层 PE 外防腐层的环氧底层厚度≥120μm,胶层厚度≥170μm,防腐层最小厚度为2.9mm。

热煨弯管环氧涂层留头50mm,增强纤维聚丙烯胶带留头240mm。其中无溶剂环氧涂料的施工、检验等遵照《埋地钢质管道液体环氧外涂层技术标准》(SY/T 6854-2012),增强纤维聚丙烯胶带材料性能执行《石油天然气站场管道及设备外防腐层技术规范》(SY/T 7036-2016)。

3.投标人资格要求中(6)信用要求修改如下:投标人近3年(投标截止时间前36个月)无行贿犯罪记录(提供承诺书);投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;