[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2011-09-28
在电力定额中规定保温层计算按实面积*1.033*&计算,即V=3.14(D+&)*1.033*&  括号内的1.033系数不允许加,但未说明外护板的2.1系数加或不加,审计方以保温层计算公式为依据,不让加2.1的系数,并让我找出2.1系数必加的依据,请问各位大师指教。
学无止境

发帖
16327
精华
0
绿叶
7296
小红花
531
只看该作者 沙发  发表于: 2011-09-28
2.1是两个1.033相加四舍五入后的值
一线的版主们及会员们辛苦了

发帖
16327
精华
0
绿叶
7296
小红花
531
只看该作者 板凳  发表于: 2011-09-28
刚才跟论坛的 边缘 兄请教了下,他的看法如下:

“2.1是两个1.033相加四舍五入后的值。 计算体积,直径取值时只记取一个厚度;计算面积时,直径取值要用两个厚度。  既然在计算体积时的直径不允许乘1.033,同理在计算面积时的直径也不能乘两个1.033,也就是2.1。
大概是这个意思。 ”
一线的版主们及会员们辛苦了
发帖
82
精华
0
绿叶
20
小红花
42
只看该作者 地板  发表于: 2011-09-29
谢谢,受教了
学无止境
发帖
148
精华
0
绿叶
236
小红花
80
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-29
这个东西没有必要那么较真,1.033的系数也不一定适用,外保护层的2.1系数肯定是不适用的。不同保温材料的性质是不一样的,怎么说呢?没有人能把保温材料的计算量达到完全的准确,如果一个工程下来,他的预算能和总用量有20%的偏差,他就是高手了,尤其是外保护层的材料量。
这里的1.033是消耗系数,但是有的材料消耗系数是负值,比如说硅酸钙,这个东西是硬质的,一般情况下因为管道的阀门用其他材料保温,弯头处可用软质材料填充,所以往往会有剩余,而软质的材料消耗系数不妨大一些,因为现场总会出现这样或者那样的误差。
而保护外壳,这个消耗系数的话应该是总量的20~30%,同样因为管道和设备的不同,都是不一样的。
计算保温预算的方法就是先买一部分材料回来,然后跟踪材料的用量和剩余工程量,然后再补充采购,一个工程下来,买个4、5回材料,是很正常的。
共有1人赞这个帖子小红花+3
hiatc 小红花 +3 观点不错 2011-09-29
发帖
82
精华
0
绿叶
20
小红花
42
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-30
作为施工方,我们不论材料结余与否,都要把预算量做上去,1.033和2.1的系数不是凭空来的,是数十年的施工经验和实践得来的。外护板与保温层之间有一定的间隙,加2.1的调整系数很有必要,施工面积达到7万多平方,20元一平方 那得受损多少呀。现在的主材都是甲供,施工方不采购,预算时一切合理的系数都要加。
学无止境
发帖
621
精华
4 篇
绿叶
233
小红花
381
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-24
即使后面那个0.1不加,算外护的时候前面那个“2”可别忘了加,那可不是系数