切换到宽版

[讨论] 那位专家知道这管道裂缝是什么性质

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:1019 |   回复:6
 
发帖
363
精华
0
绿叶
397
小红花
101
关键词: 管道专家
那位专家知道这裂缝是什么性质
发帖
88
精华
0
绿叶
143
小红花
45
只看该作者 沙发   发表于: 2018-11-09
压力大不大?我司有在线修补胶,用于在线带压堵漏。
石狮华宝新材料工程有限公司
发帖
1551
精华
7 篇
绿叶
6
小红花
2083
只看该作者 板凳   发表于: 2018-11-09
腐蚀应力不均导致。
发帖
568
精华
1 篇
绿叶
2082
小红花
4872
只看该作者 地板   发表于: 2018-11-10
     仅一张照片没有任何使用信息,是分析不出来的。一般需要使用条件、金属的材质、使用年限等。产生应力腐蚀开裂的因素很多,根据具体的使用环境等因素才能分析。必要的时候还得对腐蚀金属进行检测验证。
发帖
213
精华
0
绿叶
1406
小红花
456
只看该作者 4楼  发表于: 2018-11-11
赞同楼上观点……
发帖
9
精华
0
绿叶
17
小红花
2
只看该作者 5楼  发表于: 01-29
目测焊接有些问题
发帖
6
精华
0
绿叶
17
小红花
2
只看该作者 6楼  发表于: 01-30
就图片来看,应该是埋地3PE燃气管道,管道材质很可能为X80等高钢级的管线钢,属于高强钢管,这类钢管焊接前应预热、采用合适的焊接工艺和焊材、焊后保温或焊后热处理;还有可能焊材有问题;看焊缝外观,焊工水平也太低了,而且很有可能未能全焊透,仅表面焊接上,导致熔覆金属厚度太小强度不够被拉裂。同时管道修补,也没有这样子切开一个方块来修补,应该将这个有缺陷管段割除,换新的直管段,然后重新开坡口进行全熔透焊接。如果真的是燃气管线,这样修补真是无知者无畏,以后肯定会出大问题的。
[ 此帖被hejw_123在2019-01-30 10:44重新编辑 ]
共有1人赞这个帖子绿叶+5
寂寞高僧 绿叶 +5 我很赞同 01-30