  最近多看了几遍欧阳大师关于乙烯基施工的著作的部分章节和部分论坛帖子,再结合我现场的施工,我有以下几点疑问:
  1,乙烯基树脂复涂是否存在复涂间隔,按照厂家提供的操作办法能否真能保证层间良好的附着力(见厂家说明),厂家的意思直接用苯乙烯清洗表面就可以继续施工乙烯基鳞片胶泥了。

2,我个人理解是如果乙烯基底漆(50-80微米左右厚度)与后续乙烯基涂层之间的复涂间隔超过一个星期或者更长时间,是否应该考虑和环氧树脂超过复涂间隔一样采取表面拉毛加苯乙烯擦洗后再重新施工苯乙烯底漆一遍,这样的拉毛能否有意义?是增加了物理学上的附着力呢?还是老的乙烯基树脂又重新能和新的乙烯基树脂参与新的固化过程呢?
3,如果是乙烯基玻璃钢体系中的玻璃纤维层和面涂之间的间隔期假如超过半个月或者一个月(25℃),需要采取什么操作呢?
4,如果是乙烯基鳞片胶泥施工后很长时间没有做乙烯基面涂,那再施工面涂需要采取什么措施呢?
以上问题,是小弟最近接触乙烯基后一直困惑的问题,因为本人并非高分子材料专业的科班出身,所以对有些问题描述可能有问题,请各位大神见谅。
发帖
102
精华
0
绿叶
93
小红花
61
只看该作者 沙发   发表于: 01-11
这一切问题来源于:
溶剂型环氧涂料是否干透; 乙烯基酯涂料表面是否发粘或有蜡质。       时间允许的话,加上适当的施工工艺,能够很好解决
共有1人赞这个帖子绿叶+1
肖冰 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 01-11
发帖
1532
精华
7 篇
绿叶
7
小红花
2056
只看该作者 板凳   发表于: 01-14
对于乙烯基和环氧的复配问题,欧阳先生已经在他的著作里面说的很清楚,因为这两种树脂的固化机理不同,所以配套也不能够随意,具体问题具体对待,对于未充分固化干燥的环氧树脂层上面肯定不能覆盖乙烯基树脂的,那样会造成层间脱落质量事故。
发帖
33
精华
0
绿叶
21
小红花
28
只看该作者 地板   发表于: 01-15
回 longman64 的帖子
longman64:这一切问题来源于:
溶剂型环氧涂料是否干透; 乙烯基酯涂料表面是否发粘或有蜡质。       时间允许的话,加上适当的施工工艺,能够很好解决[表情] [表情]  (2019-01-11 16:18) 

你好,我其实不是想问这个问题,你说的那两点,欧阳大师已经讲过多次了
发帖
33
精华
0
绿叶
21
小红花
28
只看该作者 4楼  发表于: 01-15
回 张作华 的帖子
张作华:对于乙烯基和环氧的复配问题,欧阳先生已经在他的著作里面说的很清楚,因为这两种树脂的固化机理不同,所以配套也不能够随意,具体问题具体对待,对于未充分固化干燥的环氧树脂层上面肯定不能覆盖乙烯基树脂的,那样会造成层间脱落质量事故。 (2019-01-14 08:44) 

张总,你回答的内容没有问题,但是我感觉无法很好回答我提的那几个问题
发帖
1532
精华
7 篇
绿叶
7
小红花
2056
只看该作者 5楼  发表于: 01-15
乙烯基涂覆间隔时间是随着环境温度的不同而变化以及施工工艺和固化剂,促进剂添加量的多少复涂时间也不同,具体复涂时间还是以上一次充分固化干燥为准,才能够进行下一道涂层的施工,否则造成发粘质量事故。
发帖
33
精华
0
绿叶
21
小红花
28
只看该作者 6楼  发表于: 01-16
回 张作华 的帖子
张作华:乙烯基涂覆间隔时间是随着环境温度的不同而变化以及施工工艺和固化剂,促进剂添加量的多少复涂时间也不同,具体复涂时间还是以上一次充分固化干燥为准,才能够进行下一道涂层的施工,否则造成发粘质量事故。 (2019-01-15 08:15) 

张总,你好,我的意思是乙烯基树脂与乙烯基树脂之间的最长复涂间隔是否存在?如果存在,一般与自身的复涂间隔是多少?那么超过最长复涂间隔怎么办?
发帖
1532
精华
7 篇
绿叶
7
小红花
2056
只看该作者 7楼  发表于: 01-16
一般不要超过半个月以上,如果复涂必须打磨或者苯乙烯擦洗表面。
发帖
3611
精华
30 篇
绿叶
835
小红花
2639
只看该作者 8楼  发表于: 01-16
我来回答吧
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;18917507681
微信:13918124379、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享(学习)---生活---工作-----生活----分享---生活
敬业--职业---事业
发帖
3611
精华
30 篇
绿叶
835
小红花
2639
只看该作者 9楼  发表于: 01-16
1,理论上说自由基固化的乙烯基酯树脂的FRP衬里,在实际施工中往往是连续法和间歇法相结合的.
2 稍微深入一点说几句:
2.1 首先,国家标准里面并未明确阐述:什么时候该采用间歇法,什么时候该采用连续法。
的确不好去强行规定,目前的相关标准规范里面的确没有去强行规定。欧阳参与过一些国标施工规范的编写,原则是这样的:提要求,只写FRP的乙烯基衬里的质量检验要求,每一步的具体过程质量控制也会写,最终的质量要求也会写。但如何做到,如何达到要求,一般正文里面是不会明说的,或者大致说下。因为正文写进去就具备了法律上的强制效果,就是说必须这么干!而事实上,往往很多事情并非一种方法。所以标准写的时候,如何去做到,尤其是遇到不同的方案或方法可以做到时,往往放在条文说明中去进行说明。条文说明并不具有正文一样的强制性的效果,所以大家往往也就只是作为参考看看而已。
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;18917507681
微信:13918124379、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享(学习)---生活---工作-----生活----分享---生活
敬业--职业---事业