切换到宽版

[求助] 求助,300-400℃的高温导热油管道油漆刷成环氧底漆,怎么处理

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:3369 |   回复:4
 
发帖
108
精华
0
绿叶
207
小红花
993
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2015-06-29
— 本帖被 hiatc 从 工业涂料论坛 移动到本区(2015-07-02) —
由于一时疏忽,将本应该刷成高温漆的高温管道,刷成了环氧铁红和环氧云铁,请问一下300-400℃的温度下环氧底漆会不会起火,还是只会起壳脱落,有怎么处理办法,是不是一定要全部抛掉以后再涂装。
发帖
465
精华
1 篇
绿叶
642
小红花
142
只看该作者 沙发  发表于: 2015-06-29
这个温度有点高,漆膜肯定要是翘起来的。

发帖
434
精华
2 篇
绿叶
161
小红花
511
只看该作者 板凳  发表于: 2015-06-30
比较麻烦, 觉得应跟业主谈
1. 看合同要求
2. 有保温吗
这里也闹义和团。有意思。

发帖
941
精华
0
绿叶
2415
小红花
369
只看该作者 地板  发表于: 2015-06-30
回 johnyang 的帖子
johnyang:比较麻烦, 觉得应跟业主谈
1. 看合同要求
2. 有保温吗
 (2015-06-30 01:06) 

从楼主发帖来看,合同或者设计要求肯定是耐高温油漆的设计。结果由于他们的疏忽,没有按照设计要求来做。
我判断,现在业主不知道这事,如果知道,肯定是不允许的,要求全部打掉后重新使用设计要求的涂层配套。
发帖
108
精华
0
绿叶
207
小红花
993
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-30
回 我听老板的 的帖子
我听老板的:从楼主发帖来看,合同或者设计要求肯定是耐高温油漆的设计。结果由于他们的疏忽,没有按照设计要求来做。
我判断,现在业主不知道这事,如果知道,肯定是不允许的,要求全部打掉后重新使用设计要求的涂层配套。 (2015-06-30 10:05) 

已经全部抛掉从新涂刷了,这种错误不能再犯了,还好这次管道量少