切换到宽版

[施工方案] 巴斯夫染料化工有限公司废水处理系统初淀池防渗堵漏施工方案

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:3912 |   回复:1
 

发帖
653
精华
0
绿叶
885
小红花
213
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2011-08-01
巴斯夫染料化工有限公司污水处理系统初淀池已使用近 8  年,池壁材料为C20密实砼,垫层材料为C7.5;池内壁衬60mm厚花岗石,槽沟处用25mm厚花岗石,池外壁用20mm厚1:2水泥砂浆粉光;初淀池漏斗中污水长期处于满流状态。污水PH值为8—10之间。初淀池详图如下:


主要施工原理和施工材料

1.    采用逐步疏导思路,尽量减少渗漏面积,使渗漏集中在一点或几个点上,以减轻其他部位的渗水压力,有利于修堵工作的进行。将大面积渗漏变成小面积渗漏或浅漏,把线漏变成点漏、片漏变成孔漏,水集中从孔中引出,防止水压力将封堵材料胀坏。
2.    避免“哪里渗漏封堵哪里”的简单处理方式,关键确定凿孔的合理恰当位置;自上而下,逐步灌浆封堵,形成坚固的抗渗漏屏障。

3.    主要采用我公司自行配制的A型化学灌浆材料:
①    它属高分子聚合物材料,防渗能力强,固结强度高,用于加固疏松的土基以及结构的快捷止水和加固行之有效。它不遇污水时性质稳定,便于储运,遇水即发生化学反应,产生二氧化碳气体,形成一定的压力,从而增加浆液的扩散半径,发生其它浆液所没有的二次渗透现象,最终生成不溶于水的聚合体,迅速截住水的流径。由于它的遇水反应特性,浆液不会被水稀释或冲击,凝固时间可在数秒~数十分种之间自由调节。凝固后聚合体7天强度可达10Mpa左右。
②    A型材料粘度(浆液流动时,具有不同速度的各层间的内摩擦力,即浆液的粘度)较小、可灌性强、扩散半径大。
③    A型材料浆液表面张力小,利于其自身在被灌体缝隙的侵润和扩散。
④    污水的PH值直接影响化学浆液能否聚合及其反应速度,A型材料根据甲方初淀池污水PH8—10专门配制而成,达到最佳的反应速度和聚合强度,同时具有良好耐化学介质腐蚀性能。
4.    在不影响甲方工作设施正常运转的情况下,适当延长初淀池渗漏情况的观察、监控时间,适当延长A型化学灌浆材料施工完毕后的养护时间。
5.    采用我公司自行研制生产的B型抗渗防水防腐涂层(高分子交联涂层),它在混凝土基体表面的渗透性极强,能迅速渗入其毛细孔,形成隔水屏障层,提高初淀池外壁的抗渗防水功能。
6.    初淀池东西南北四个池壁,防渗堵漏按照从东→南→西→北顺序有序进行。
7.    抓住造成渗漏的核心原因,从本质上解决问题。

2.3、主要施工方法

1.    检查主要内容:
①设计资料 ②施工记录 ③渗漏水发展情况 ④渗漏现状 ⑤渗漏原因 ⑥现有堵头情况
根据调查结果制定针对性的堵漏措施,确定堵漏时间。
2.    测量:
准确测量每处渗水缝隙在初淀池壁上的位置(高度、长度等)用读数显微镜测出裂缝的宽度,作出记录。
3.    划线:
在测量之后,用红铅笔划线标注渗水处的具体位置。
4.    在初淀池漏斗池壁上部渗漏点处(如图所示)
,采用小型热吹风机进行吹扫,
观察其渗漏处的潮湿面及漏点变化;
清除初淀池漏斗池壁下部渗漏处四周
疏松混凝土面层。找出渗漏最严重点,
凿槽后,用钢丝刷或压缩空气将混凝土碎屑净刷干净,防止杂物粉尘填塞缝面。
5.    界面处理:
采用专用C型潮湿表面界面处理剂,对“V”型凹槽极其周围进行界面处理,均匀涂刷,提高堵漏材料与混凝土表面的粘结强度。
6.    在“V”型槽内埋设引水导流胶管,用D型材料(专用防水材料及特种水泥配制调合而成),填实压平“V”型凹槽缝隙、固定好引流导管。在引流导管下方放置空桶,将导管中流出的污水直接引入桶内,水满时可通过水泵排入甲方指定场所。埋设导流管的数量多少根据实际渗漏点数而定。
7.    待初淀池池壁下部导流管中渗出水流速度减缓成滴或接近停止时,在池壁上方漏点标线处,同样凿出“V”型凹槽,埋入注浆嘴(注浆孔的多少视具体渗漏点数而定),注入我公司自行配制的A型化学灌浆材料。根据本项目的实际情况,要从本质上长期解决其渗漏问题,A型材料的用量要足。
8.    灌浆使用的泵、料桶、量具、管路等机具,要求干净、无油污杂质等。泵的注浆管与接头要绑扎牢固。
9.    将配制好的A型材料放入浆桶中,用标尺测进浆量,作出灌浆记录。压浆时,一开始要达到预先设定的灌浆压力,打开排气嘴的阀门,防止空气混入浆液内影响其反应和凝结性能。
在正常压浆情况下,进浆量逐渐减少到0.01升/分,在继续压注数分钟,即可停止压浆,结束灌浆。关闭进浆嘴阀门。
灌浆结束后,检查浆嘴内的浆液完全凝结后,把浆嘴上阀门去掉,将露出池壁面的浆嘴锯去,再用D型材料填实抹平。
10.对池壁表面破损处修补、加固处理后,采用钢丝刷,砂皮、压缩空气等工具清除其表面疏松部位、污垢,灰尘等,基层找平。要求表面坚实、清洁、平整。然后,刷涂B型抗渗防水防腐材料预处理涂层一道,底涂一道、中涂一道和面涂层二道。施工按先高后低的顺序进行。涂层间隔时间根据现场实际环境温湿度而定; B型材料的主要参数如下:抗拉强度31.5Mpa,粘接强度:28.14Mpa,抗压强度70.5Mpa,抗渗性>9Mpa;   B型材料预涂施工,要用长柄排刷均匀用力涂刷一遍,以增加其渗透力,改善抗渗防水层与基层的粘结力。
11、养护采用干湿交替养护的方法,后期在自然条件下养护。

发帖
1020
精华
0
绿叶
370
小红花
285
只看该作者 沙发  发表于: 2023-03-20