切换到宽版

[分享] 涂装技术问答-5

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:5128 |   回复:1
 
发帖
38
精华
0
绿叶
140
小红花
2
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2012-02-20

环境条件的监控为什么很重要?

为了帮助避免油漆施工不合格,在最佳的环境条件下进行表层处理及油漆、衬里施工是很重要的。环境控制最重要的任务是对气温,表面温度,湿度及露点的控制。露点是指湿气刚在钢件表层形成露水时的温度。湿气在刚喷砂过的钢件底材上会引起钢件生锈。如果在油漆或衬里与基里之间形成一层薄的,看不见的湿膜,喷上的涂层系统可能会过早坏掉。为确保不存在露点问题,技术规范的大半篇幅会写明在进行表层处理,刷漆和油漆或衬里养护期间,其表层温度必须至少高于露点3°C。当在大气温度,表面温度或湿度太高或太低进行油漆时,在涂层上可能会引起起泡,针孔,弧坑,干喷,龟裂,固化不当,及其它缺陷。  

什么样的环境条件要监控?

在表面处理,油漆或衬里施工及固化期间,周期性地测量表面温度,大气温度和相对百分比湿度会将油漆系统过早失效的可能性减至最低限度。对这种环境进行监控有三个主要原因:
-       要确定是否存在露点问题。
-       要帮助避免潜在的刷漆施工问题,即对于满足漆膜的形成,气温或基底温度是否太高或太低。
-       确定油漆或衬里系统固化率。

监控环境条件需要什么仪表?

-       表面温度计或红外线测温计,带磁底盘的指针式温度计,直读热电偶,或用来测量表面温度的其它可接受的现场仪表。
-       摇动式干湿球温度计 或电动湿度计。
-       干湿表,曲线图或滑尺从干湿球温度数值来确定相对湿度及露点。
-       连续记录仪表,比如温度自记器,自记湿度计可与以上仪表一起使用监测气温和相对湿度。

应在什么地方设置温度计?

放置温度计及其它用来监测温度的其它仪表时,不能使其暴露于阳光直射,风、热辐射、热气及通风管,或可影响真正温度读数的 其它条件的地方。要在真正施工场所取数值。温度计的放置应能提供偏冷、偏热地区及平均区域的资料。

使用湿度计的步骤是什么?

摇摆式和或电子式干湿计的工作原理是一样的。两者都装有一干球温度计和一湿球温度计。这两种温度计是相同的,仅有一点区别在于其中一温度计在泡的上方有一软水润湿套管或芯带,在仪表使用前要确保湿球温度计润湿。干球温度计指示周围温度,湿球温度计代表从软管或芯带的水蒸发的热量损耗。低相对湿度与高相对湿度对比,其结果是有较快的蒸发率及较低的湿球温度。摇摆式 和电子式干湿计工作如下:

1.湿球的芯带必须干净。充分润湿芯带,干球保持干燥。
2. 摇动或打开电子式干湿计风扇直到两个温度计保持稳定 (大约 15至 20秒)。
3. 重复以上步骤,直到湿球两次或多次达到相同的最低读数。
4. 观察干和湿球温度,从干湿表,曲线图或滑尺来确定相对温度和露点。

使用连续记录的仪表的程序是什么?

遵循厂家说明,检查所有功能以确保仪表正常运行。
使用之前,用干湿计校准。
把仪表放置在振动程度不足以影响记录设备准确性的地方。
插入图表纸,接上测头,启动仪表。
在图表纸上记录起止点时间和日期。
连续记录的仪表因为不能很好的靠近涂装施工位置,通常用于封闭配有除湿机的涂装车间。

测气温的程序是什么?

使用干湿计上的干球温度计或气温计上的数值来测取,或从温度自记器上的连续记录图表读取。

测表面温度的程序是什么?

大部分表面的温度可用电子式干湿计的温度探头与表层保持完全接触直至获得稳定的数值而测得。

钢材表面温度的测定还可用在其表面吸上带有磁底盘的指针温度计来测量,放置钢板温度计直到获得稳定数值。温度计可用胶带或其它合适的方法使之附在无磁底面上。在指针式温度计测量数值确定之前,应再多等两,三分钟时间使温度稳定下来。

直读热电偶式温度计有个直接与表面接触的传感器,读数可直接显示。只需几秒钟就可获得稳定的显示数值。

确定相对湿度的程序是什么?

相对湿度可利用干湿温度的读数,参照湿度图表,干湿度曲线图或使用干湿计的滑尺来确定。

相对湿度也可从湿度计或连续记录湿度仪直接读出。

确定露点温度的程序是什么?

可利用干湿球温度计,参照干湿曲线图或干湿表来确定。


多久要读取一次数值?

至少如规范要求。规范通常要求在动工之前读取数值,在连续施工期间,至少每四小时读取其数值一次。规范特意提到, “ 。。。。。至少每四小时一次。。。 ” 因此,如果周围环境处临界值或变化多端,你可以要求更频繁地读取其数值。

有些规范要求在某阶段 –通常当经喷砂清洁过的钢材外露在空气中,或在油漆或衬里固化期间,
发帖
66
精华
0
绿叶
19
小红花
6
只看该作者 沙发  发表于: 2012-02-21