[讨论] 似这种情况,管道是否能加以牺牲阳极的阴极保护?

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:54235 |   回复:48
发帖
455
精华
0
绿叶
837
小红花
475
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-06
如果内部做牺牲性阳极,以后怎么知道什么时候更换和怎么更换呢/做镀锌再加涂料成本好像有点高了。但效果要好很多。这种方法对于内部腐蚀很有效。要是外部的话,做涂料用无机锌底漆上面加个隔离层就差不多了。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
hiatc 小红花 +3 提倡技术讨论 2012-05-08
hiatc 绿叶 +3 提倡技术讨论 2012-05-08
时刻准备为防腐事业而献身,奈何无机会!
18904288040
发帖
113
精华
0
绿叶
114
小红花
73
只看该作者 地板  发表于: 2012-05-06
我看新管子還是做鍍鋅吧。。。外面再做下塗料。

发帖
1252
精华
0
绿叶
2349
小红花
750
只看该作者 板凳  发表于: 2012-05-05
外部直接裸露的钢管做阴保就可以?

内容来自Android手机客户端

共有1人赞这个帖子绿叶+1
弘坤防腐材料 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-05-09
发帖
143
精华
0
绿叶
84
小红花
84
只看该作者 沙发  发表于: 2012-05-05
这管道内部介质是海水还是什么水?管道泄漏是因为内部腐蚀还是外部腐蚀?我看外部腐蚀不是很严重,很像是内部腐蚀穿孔!
牺牲阳极保护能够在空气中形成回路么?必要的电解质条件不具备能进行电化学保护么?所以我觉得外部电化学保护没有效果,如果是内部牺牲阳极保护我认为可行。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
hiatc 小红花 +3 热心会员 2012-05-08