切换到宽版

[阴极保护] 电火花间隙保护器管道现场安装注意事项

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:45 |   回复:0
 
发帖
199
精华
0
绿叶
205
小红花
2

电火花间隙保护器安装质量直接决定防护效果,安装作业要遵循阴极保护与电气安全规范,重点把控以下内容。
设备必须并联跨接在绝缘接头或者绝缘法兰两侧,不能串联接入管道回路。连接线优先选用符合载流要求的铜电缆,长度尽量缩短,走线平直,减少弯折,降低引线电感,保证浪涌电流快速泄放。接头压接紧实,接触面打磨干净,做好防腐包覆,防止土壤、水汽腐蚀端子。
安装位置就近绝缘接头,减少引线;防爆型号严格按照防爆区域划分安装,普通型号禁止直接用于易燃易爆区域。安装时避开管道应力集中区、低洼积水、强腐蚀地带,外壳固定牢靠,避免管线振动拉扯线缆。
接线完成后,进行绝缘测试,确认常态下保护器绝缘达标,阴极保护电流不会流失,复测管道保护电位,对比安装前后数据,电位无明显偏移才算合格。
施工做好标记,记录设备编号、安装位置、参数,方便后期巡检。作业避开雷雨天气,施工前落实接地防护。运维人员需要注意,不能依靠电火花间隙解决持续交流杂散电流问题;巡检时重点查看壳体烧痕、接线松动。一旦发现频繁放电、外壳破损,及时评估更换,防止绝缘接头失去防护。