切换到宽版

[讨论] 有奖案例分析-腐蚀形式及原因一

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:11821 |   回复:42
发帖
141
精华
0
绿叶
254
小红花
118
只看该作者 15楼 发表于: 2013-11-21
回帖奖励+ 2
成片的涂层脱落可能是涂装前灰尘等未清理干净,造成附着力欠佳,或后期人为因素。。。。
点状锈蚀这宗比较常见,局部涂膜厚度低,时间久了腐蚀介质渗入造成。。。。。
发帖
19
精华
0
绿叶
17
小红花
0
只看该作者 16楼 发表于: 2013-11-25
回帖奖励+ 2
点状腐蚀严重,表面处理不好,涂层溥。涂料本身的防腐性能应该也不好,换我们涂料100%OK
发帖
57
精华
0
绿叶
189
小红花
30
只看该作者 17楼 发表于: 2013-11-27
回帖奖励+ 2
1.施工时底材处理的不到位
2.涂装过程中控制不够,漆膜厚度不足
3.人物因素,人为的碰撞、破坏
发帖
157
精华
0
绿叶
142
小红花
53
只看该作者 18楼 发表于: 2013-11-28
回帖奖励+ 2
所有可能上面都说了,不重复
发帖
38
精华
0
绿叶
62
小红花
1124
只看该作者 19楼 发表于: 2013-11-29
回帖奖励+ 2
可能是底材表面处理不到位,油漆配套不严谨,以及长期大气腐蚀
发帖
177
精华
0
绿叶
112
小红花
1
只看该作者 20楼 发表于: 2013-12-01
回帖奖励+ 2
工业这块主要问题是表面处理不达标,油漆厚度不够。我也是工业这块的,总经理助理曾经和我说过厚度不够没事,只要不露底,没有原则性问题都可以放,出了问题他顶着

发帖
574
精华
2 篇
绿叶
322
小红花
1160
只看该作者 21楼 发表于: 2013-12-01
回 renliu521 的帖子
renliu521:工业这块主要问题是表面处理不达标,油漆厚度不够。我也是工业这块的,总经理助理曾经和我说过厚度不够没事,只要不露底,没有原则性问题都可以放,出了问题他顶着 (2013-12-01 00:30) 

这个总经理助理是管质量的吗?
欢迎加入重防腐技术中心NACE&SSPC群:132291175

发帖
46
精华
0
绿叶
67
小红花
2
只看该作者 22楼 发表于: 2013-12-06
回帖奖励+ 2
点蚀除了楼上给位高手的意见,我觉得可能是空气中或者周围环境中的颗粒物沾附在涂层表面导致涂层的异物侵蚀导致大面的点蚀。
至于下面主要在前处理方面不到位,还有就是本身底漆的防腐年限照成的。
发帖
40
精华
0
绿叶
22
小红花
1
只看该作者 23楼 发表于: 2013-12-07
回帖奖励+ 2
1  , 喷砂除锈后基材表面有污染物没有处理干净,油 盐等
2, 漆膜膜厚过薄,未能将基材遮盖
3,  没有定期维修
  只是个人猜测,如楼主能提供更可靠的施工,作业环境等信息,那就更好了
发帖
37
精华
0
绿叶
23
小红花
9
只看该作者 24楼 发表于: 2013-12-09
回帖奖励+ 2
不知道这个电杆的使用年限啊。可能是由点状腐蚀发展为片状腐蚀,个人觉得膜厚不均的可能性最大,当然不排除人为破坏加快了这个发展速度。
发帖
132
精华
0
绿叶
93
小红花
1
只看该作者 25楼 发表于: 2013-12-10
回帖奖励+ 2
1.表面处理不良,残留物过多。2.施工无监控,偷工减料,没按照涂层配套要求施工,膜厚不够。
点蚀,局部腐蚀,
发帖
53
精华
0
绿叶
269
小红花
674
只看该作者 26楼 发表于: 2013-12-13
回帖奖励+ 2
点蚀。

发帖
75
精华
1 篇
绿叶
239
小红花
51
只看该作者 27楼 发表于: 2014-01-14
回帖奖励+ 2
支架应该是表面处理不到位,而且没有清理表面灰尘。点蚀应该是表面处理不到位和油漆弊病造成的。

发帖
391
精华
0
绿叶
313
小红花
61
只看该作者 28楼 发表于: 2014-01-16
回帖奖励+ 2
楼上说的很清楚了。两点原因,也是众多钢构是预期的防腐期限的生锈的主要原因:
1、表面处理不达标,特别是翻新工程,已经生锈的钢板涂装等,以及对焊接部位的处理;
2、涂层厚度不够,漆膜的厚度是防腐期限的重要保障,再好的油漆,涂装一遍,只有不露底就行是目前很多工程的流行做法。

还有,钢管埋在土里面,地下及靠近地下应该选用环氧煤沥青、天然沥青等防腐,颜色有要求的,外边再加面漆,

发帖
312
精华
0
绿叶
366
小红花
95
只看该作者 29楼 发表于: 2014-01-16
回帖奖励+ 2
这些大部分都是手刷的。。。如果改用无气喷涂后。。应该可以更好一些