2.1 施工前准备
1) 预处理:
检查基面(基面要求)根据国家标准:GB50212-2000基层处理条款:
目测混凝土地面是否密实、无空壳、不起砂、无油脂。基层的阴阳角宜做成圆角。
用小铁锤敲打基层,检查强度是否符合设计要求(无空鼓现象)。
地面基层经常规保养后必须干燥,在深20mm厚度内含水率不大于6%(基层表面发白)。
地面的平整度用2m直尺及楔形塞尺检查,允许偏差不大于5mm。
底层地面须有防水隔离层
2) 清理基面
用凿口锤、铲子、角向砂轮机等工具,除去表面松软处和残留的水泥渣,打磨模板接缝,清扫并用吸尘器除尘。当有条件时可采用轻度喷砂法,使基层形成均匀的粗糙面。
对小量油污污染处用丙酮等溶剂擦洗,直至污染物除去,溶剂挥发;也可用打磨工具磨去。
对局部凸起处地面进行局部打磨处理,对裂缝处用凿子开(V)坡口,将树脂砂浆修补料沿裂缝处慢慢灌入,压实磨平。
对油脂、沥青等污染处可用火焰烘铲。
在建筑物外搭建防露保温措施:
于池顶部用架子管搭建架子,铺上彩条布,采用加热风机和加热盘进得混凝土的保养,为施工创造条件。工作面温度控制在12℃左右,最低温度不低于5℃,湿度不大于85%,混凝土混凝土层其深20mm内含水不大于6%。
凡穿过防腐层的管道、套管、预留孔、预埋件,均应预先埋置或留设。
渗漏情况严重的地方,要采用专用堵漏剂进行堵漏;对渗透细小水珠(俗称出汗)的现象,要采用热风处理或火焰喷灯将其吹干、烘干同时加强池子内部的通风设施,加强空气流通(设4台T4-72-5型离心通风机,通风量为7350-813M3/H;4台SF5-1新型节能轴流风机,通风量为9000 M3/H)。使其深20mm内含水不大于6%。设备做好各种防火防爆措施。
施工前,工程所用的材料要求清洁干燥。
准备好磅秤,容器,搅拌棒,刷子,勺子,量筒,刮刀,直尺等操作工具和温度计,湿度计等测量工具及车辆等。
备齐各种劳动保护用品。