切换到宽版

[求助] 强制电流所保护的管道,与其他管道连接处没有做绝缘

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:2595 |   回复:6
 
发帖
465
精华
1 篇
绿叶
642
小红花
142
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2015-06-26
强制电流所保护的管道,与其他管道连接处没有做绝缘,强制电流还有用吗?

发帖
434
精华
2 篇
绿叶
161
小红花
511
只看该作者 沙发  发表于: 2015-06-26
基本上没用。

(要看设计要求。设计要是说不用绝缘法兰,那就是另外一套设计方案)

[ 此帖被johnyang在2015-06-26 23:05重新编辑 ]
共有2人赞这个帖子绿叶+4小红花+5
hiatc 小红花 +5 热心会员 2015-06-28
hiatc 绿叶 +4 热心会员 2015-06-28
这里也闹义和团。有意思。
发帖
23
精华
0
绿叶
31
小红花
1
只看该作者 板凳  发表于: 2015-07-01
那就是相当于保护了所有电连接的管道 如果设计的强电流系统只是为你说的这一部分的话 那基本就起不到想要的效果了

发帖
18
精华
0
绿叶
24
小红花
0
只看该作者 地板  发表于: 2015-07-03
相当于连接到大地上了,很快就会腐蚀完了
益瑞阴极保护 13027658771
发帖
11
精华
0
绿叶
160
小红花
2
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-14
相当于被保护的管道面积增大了,能不能起到效果,或者效果怎么搞样要看你原本要保护的管道和连接上的管道面积有多大了
共有1人赞这个帖子绿叶+3
hiatc 绿叶 +3 提倡技术讨论 2015-07-14
发帖
27
精华
0
绿叶
6
小红花
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-23
回 山水3121 的帖子
山水3121:相当于被保护的管道面积增大了,能不能起到效果,或者效果怎么搞样要看你原本要保护的管道和连接上的管道面积有多大了 (2015-07-14 15:18) 

这位兄弟说得很对
另外还要看阴保站的运行模式,如采用恒电位模式,在管道的末端连接有其他管道,原来保护的管道阴极保护还是有效,在中间连接其他管道就不一定了,如果采用恒电流模式或恒电压模式,电流输出大的话阴极保护可能有效,输出小的话就不一定了
发帖
27
精华
0
绿叶
6
小红花
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-23
测一下管道的断电电位就可以判定阴极保护的效果