请教各位大侠,阴极保护辅助阳极之前从来没有人测过接地电阻,不知道最近变化,通过单次或者近期接地电阻,有什么标准评定辅助阳极嘛?

发帖
434
精华
2 篇
绿叶
161
小红花
511
只看该作者 沙发  发表于: 2015-09-25
你说的是外加电流吧。恒电位一电压除以电流 基本上就是阳极接地电阻。

没有标准。阴极保护要的是电流。I=U/R。 你设计的电阻大了, 你的整流器电压也要高。
--如果接地电阻变低,注意别过保护。 (一般没问题)
--如果过高, 阳极可能消耗了或土壤太干(季节便化--对浅埋阳极有影响)。 对深井阳极的话,可能有气阻了
[ 此帖被johnyang在2015-09-26 05:29重新编辑 ]
共有1人赞这个帖子绿叶+2
laughing哥 绿叶 +2 谢谢指教,学习了! 2015-09-25
这里也闹义和团。有意思。