切换到宽版

[施工方案] 110KV水泥杆补强、防腐施工方案

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:2339 |   回复:1
 

发帖
409
精华
0
绿叶
614
小红花
121
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2017-12-10
110KV丹高陵线水泥杆补强、防腐施工方案

一、工程概述
1.工程名称:110KV丹高陵线水泥杆补强、防腐施工方案。
2.工程发包方:晋城供电分公司输电工区。
3.工期:2006年5月25日至2006年6月30日。
4.工程要求:(1)铁件涂刷冷涂锌防腐材料三遍;
(2)水泥杆用加固材料补强三遍。
二、施工准备
1. 技术准备
1.1加固、防腐蚀施工应根据甲方提出的技术规范和要求进行。
1.2项目经理部应根据甲方要求结合工程实际情况提出施工方案,并进行技术交底。
1.3施工所采用的材料应具有材质证明及合格证明以及检验资料,对有怀疑者要复验。
1.4准备齐全各种施工记录,应将自检记录、气象记录、施工日志与施工同步完成。
2. 人力资源配置
2.1开工前所有劳保用品要齐全,施工人员的食宿要安排好。
2.2对施工人员定岗定责,基本固定施工作业区按区明确责任,坚持每日质量检查,不合格者当天返修。
2.3对每个班组逐日考核完成量和工程质量,以保证质量和进度。
2.4质检员、安全员跟班工作,不得脱离岗位。
三、施工工艺
1. 冷涂锌防腐材料是一种近年来广泛应用于电力系统,并经实践检验是一种非常良好的重防腐材料,它附着力强、耐候性好,能和基体表面产生电化学反应,以使铁件受到良好保护。
2. YJMH水泥结构加固材料,能有效的解决电力线路砼杆,掉砂裂缝和杆体裂纹等老化现象,加固后整体表面强度能增加60%。
3. 根据本项目施工要求,我公司结合以往多年施工经验,严格按照ISO9001质量管理体系/ISO14001环境管理体系/GB/T28001职业健康安全管理体系进行过程控制。为保证本项工程的防腐质量,现制定以下工序安排(严格按贵方设计及国家规范进行施工):
3.1水泥杆补强
(1)首先要对砼杆表面进行处理,以达到整体没有失强疏松的混凝土。
(2)处理后的水泥杆表面涂刷加固料一道。
(3)用YJMH加固料水泥砂浆对裂缝、裂纹进行整体修补。
(4)24小时后涂刷加固封闭面料一道,使整个水泥杆修复后,表面无裂缝,整体平整均匀,光亮如新。
3.2冷涂锌防腐施工                                                                                                                                    
(1)施工前要用工具将铁件表面锈蚀、灰尘清理干净,方可进行涂料施工。
(2)根据要求涂刷三遍冷涂锌材料,每道之间要间隔24小时,且每一道施工完后要进行检查,防止有漏刷、流挂、起皮现象发生。
(3)施工后的铁件表面起漆膜要饱满、光亮、颜色均匀一致,以达到良好的封闭效果。
(4)施工中要采取有效措施,防止将漆点落于绝缘子上。
(5)经过冷涂锌涂刷后的铁件,其防腐蚀周期一般在八年以上。能够节省大量的人力物力,解决输电线路的防腐蚀难题,保证输电线路的正常运行。
四、安全管理控制体系
1. 控制目标
六项重大事故为零(即,重大火灾、重大爆炸、重大设备、重大生产、重大交通、重大人身事故)。
2. 安全保证组织措施
2.1项目经理是安全施工第一责任人,充分发挥项目部安全管理机构和安全生产保证体系的作用,确保在施工中正常运转。
2.2认真贯彻安全管理制度,在任何时候任何情况下都要始终如一地坚持安全第一的基本原则,对施工班组及个人实行安全评分制,并与经济效益挂钩。
2.3线路加固、防腐施工必须严格按照《电力施工安全规程》(线路部分)进行。
2.4所有施工人员必须经过安规培训,并经考试合格,方可持证上岗。施工中,工作成员应严格听从甲方工作负责人的调遣和安全指导,相互配合,以使顺利完成工作任务。
2.5施工前要认真制定施工三措,并组织施工人员认真学习和落实。