切换到宽版

[求助] 玻璃钢施工时的气泡问题

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:13314 |   回复:34
 
发帖
277
精华
0
绿叶
174
小红花
95
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2011-12-12
各位,本人在施工玻璃纤维(玻璃毡)和树脂时,玻璃钢中总会因为树脂的裹胁而残留很多小的气泡,怎么解决?是树脂太稠引起的,还是别的原因?怎样解决此问题?谢谢.
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
hiatc 小红花 +3 鼓励技术话题 2011-12-12
hiatc 绿叶 +3 鼓励技术话题 2011-12-12

发帖
723
精华
2 篇
绿叶
1036
小红花
258
只看该作者 沙发  发表于: 2011-12-12
@宜秀之北  
树脂用量过多?胶液气泡含量多,控制含胶量,另外注意搅拌方式。
本帖提到的人: @宜秀之北
发帖
277
精华
0
绿叶
174
小红花
95
只看该作者 板凳  发表于: 2011-12-12
按照厂家的配比来的,树脂本身没看见气泡,搅拌用的气动搅拌器的

发帖
1252
精华
0
绿叶
2319
小红花
745
只看该作者 地板  发表于: 2011-12-12
回 宜秀之北 的帖子
宜秀之北:按照厂家的配比来的,树脂本身没看见气泡,搅拌用的气动搅拌器的 (2011-12-12 14:15) 

a.树脂用量过多;胶液中气泡含量多。控制含胶量;注意拌合方式,减少胶液中的气泡含量。
b.树脂胶液粘度太大。适当增加稀释剂用量;提高环境温度。
c.增强材料选择不当。应选择容易浸透树脂的增强材料。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
richy 小红花 +3 热心会员 2011-12-12
richy 绿叶 +3 热心会员 2011-12-12
虽然不知道楼主在说什么,但是感觉好厉害的样子。
发帖
277
精华
0
绿叶
174
小红花
95
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-12
楼上,如果按你的建议更改,这个问题就可以解决了?是否有较多的经验?多谢!

发帖
1252
精华
0
绿叶
2319
小红花
745
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-12
回 宜秀之北 的帖子
宜秀之北:楼上,如果按你的建议更改,这个问题就可以解决了?是否有较多的经验?多谢! (2011-12-12 20:57) 

@宜秀之北  
如果不行,或许欧阳 兄有更好的建议:)祝你好运。  
本帖提到的人: @宜秀之北
虽然不知道楼主在说什么,但是感觉好厉害的样子。
发帖
277
精华
0
绿叶
174
小红花
95
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-13
谢谢!版主能否支招?

发帖
16327
精华
0
绿叶
7296
小红花
531
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-13
回 宜秀之北 的帖子
宜秀之北:谢谢!版主能否支招? (2011-12-13 12:20) 

使用论坛的@功能
@欧阳  
本帖提到的人: @欧阳
一线的版主们及会员们辛苦了

发帖
144
精华
0
绿叶
178
小红花
1796
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-13
材料没有问题,是施工的问题。用腻子找平基体,粘布的时候有气泡就用刮板刮,如果基体平整度没问题就肯定能把气泡刮走。
未来是属于我的

发帖
144
精华
0
绿叶
178
小红花
1796
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-13
另外裁布的时候小心拉扯,把布弄的皱巴巴的也会出现气泡
未来是属于我的

发帖
5125
精华
39 篇
绿叶
2743
小红花
2853
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-13
楼上的几位朋友其实都说了一些,这样把,自由及固化树脂FRP积层时,气泡一直是一样施工时老大难的问题,要说彻底解决那是吹牛,但是怎么去最大限度降低气泡含量呢,我谈谈吧:

我们仅就不饱和聚酯树脂和乙烯基酯树脂来分析,因为环氧树脂和其他一些树脂很多地方较之UPr和VER消除旗袍更简单些(当然粘度因素除外,如环氧粘度太大气泡难消除)
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做

发帖
5125
精华
39 篇
绿叶
2743
小红花
2853
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-13
从气泡生产的来源我们来分类:
A  树脂本身产生的气泡,有两种,主要是兰白水加进去后,氧化还原反应,常温固化体系,气泡是必定有,只是多少的问题;

B 外界导入的气泡,这里就有很多来源:搅拌带入的、层铺时布没拉平、基材的不平整、纤维空隙、压赶气泡时(赶出来又带进去)等。


欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做

发帖
5125
精华
39 篇
绿叶
2743
小红花
2853
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-13
先分析A,由树脂本身带入的气泡,怎么去最大限度降低这个因素,从以下几点入手:
1) 树脂本身的粘度,粘度大,肯定气泡难易逸出,但是粘度大小是树脂商决定的,因此工程方是不肯能去改变什么,千万不要动不动就以加苯乙烯稀料来解决粘度大的施工困难,加入过多苯乙烯,最终的FRP过脆,力学性能和耐腐蚀都受到严重影响(怎么去选择稀料,怎么加,什么时候该加,可加,什么时候不可加,这些问题在这个帖子里不是重点,不详细讨论,如有必要,可另开帖子讨论);
2) 树脂商本身在树脂中是否添加有消泡剂之类的助剂,绝大部分常规的树脂产品,是不会添加的,那样无疑是自寻增加成本,十个人九个人会选择补加,只有客户,特殊客户要求时才会加;加了消泡剂的话,肯定对消泡脱泡有帮助;这个一般只有供应商告诉你,你才知道,否则作为施工者是不可能知道的;
3) 树脂固化体系。这是相当重要的一点,树脂本身的活性,施工者是没法决定的,但是你可以决定使用的固化体系,一般的兰白水体系,气泡肯定会很多;过氧化苯甲酰和二甲基苯胺体系,肯定少很多。

先说BPO和DMA体系,这个体系尽管没有多少气泡,但是有更多的弊端,相比兰白水体系,常温固化固化度不足,固化物泛黄等等,这里楼主提问应该是针对兰白水体系。

兰白水体系,和兰水、白水的规格有关。
市场上不可能动不动就用6%或以上钴浓度的兰水,因此不必要就具体的兰白水规格去深究,施工者需要的是无论用什么兰水,做到加入固化剂后,没有气泡,或者极少气泡。

目前国内一些厂家已经推出“无气泡固化剂”(其实是极少气泡效果,因此打了引号),欧阳不便在此就“无气泡”固化剂的深层次原理和配方细说,这有为职业道德,请见谅。欧阳本人的团队也有这类固化剂,如果有需要,朋友们可以从向我团队中的业务人员索取点样品。
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做

发帖
5125
精华
39 篇
绿叶
2743
小红花
2853
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-13
在分析B吧,B是外界导入的气泡,需要降到最低,需要注意如下一些细节:
1) 兰白水的配比合理,气泡的逸出需要一定时间,树脂需要熟化后再使用;
2)压赶气泡的工夫是锻炼出来的,更是工人的责任心的体现;
3)工欲善其事,必先利其器。压赶气泡,不要仅仅用毛刷或硬毛的猪鬃辊,要舍得买四氟辊、金属辊,刮刀也好大小不同的辊子也好,要给工人配齐,不给备工具,怎么让人家干好活;
4) 不要过于追求积层的速度,不要过于追求铺布的速度,那样必定会有气泡的,摒弃一旦最底层的气泡,尤其是小气泡形成了,开始没脱掉压走,到你上了几层之后,那就几乎不可能赶走了;
5) 纤维的选择也很重要,布不易浸透,毡容易多了,规格越大的纤维连续材料,越难脱泡,越需要工人的责任心,越需要配料人员把握的可使时间的尺寸;
6) 如果施工时,不是使用树脂胶液,而是使用树脂胶料,即树脂中加入了粉料(可以降低树脂使用量,降低成本,很多人这么干),这样的话,粉料的加入不利于气泡的逸出,在桶里面加入粉料搅拌时,搅拌杆太浅,容易导入过多气泡。
7) 不平整的特殊部位,更容易挤压缝隙,导致气泡难易逸出,这时需要施工监督者认真监督,一定要用腻子或其他必要的办法将其补平填实,否则后面你再想赶干净几乎不可能了。
8) 搭接边界时刷树脂和赶气泡时,也是易产生气泡的时候,这也是需要工人不要嫌麻烦,搭边地方多重复地压几遍。
9) 表面毡上面涂时,面涂的树脂含量不要太省,加入过多粉料肯定会不利于最终的气泡逸出和平整度;
10) 再说一说通常施工人员作假的方法,或者说掩盖瑕疵的方法:加入黑色或者其他有色的粉料,使最终的FRP看不透,下面或底下的气泡,即使有,业主和监理也看不出来了。挑气泡的毛病只能仅仅在表面那一层可以看得出来的地方挑了。
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做

发帖
5125
精华
39 篇
绿叶
2743
小红花
2853
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-13
大家可以在网上或者其他渠道查到很多消除施工中气泡的方法,多为怎么怎么施工,大多是比较死板的说法,我想下游的施工人员更需要自己去体会一些气泡产生的原因,这样才能最大限度去降低气泡的含量。实际施工时,很多事情是不可预料的,只要理解了气泡产生的原因,就知道怎么去想办法减少它了。
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做