招标范围:
1. 烟囱内防腐整体检查、空鼓处锚固、防腐脱落处修补。
2. 烟囱内防腐层整体涂刷防腐加固,一毡三涂。
3. 环保检测点孔洞内管段更换为玻璃钢管段。
4. 一期烟道进口处砖墙拆除,一、二期烟道与烟囱连接处防腐层加强处理。
5. 烟囱基础及烟囱整体开裂区域进行注浆堵漏加固。
技术要求:
1、对烟囱内壁整体用高压水枪进行清洗,去除表面的油渍及粉尘,避免粉尘和油渍影响粘接力,待彻底干燥后方可进行烟囱整体防腐施工。
2、将所有空鼓的区域进行处理,将原有的防腐层固定至烟囱基面内壁,单一锚点固定面积不大于1㎡。
3、全面检查原防腐层脱落、开裂区域,发现一处标记一处,随后按照编号顺序进行逐个打磨清理,重新涂刷防腐层两毡一布五涂进行修补,修补宽度不低于300mm,修补过程中每涂一遍防腐漆必须等到自然干燥后,经甲方验收漆面上表面光滑且无垄起部分,验收合格后方可进行下一步工序。
4、拆除烟气在线监测系统,对现监测系统的孔洞内的管段更换为玻璃钢管段,两端伸出长度和原管段相同,烟囱内壁管段打毛后与防腐玻璃钢层粘接,同时封堵监测孔,两侧采用法兰式连接方案,封堵结束后,监测探棒从玻璃钢管内进入烟囱。
5、使用乙烯基耐酸树脂,和无碱短切毡对原有防腐层进行内壁防腐层整体增强施工。工艺要求:一毡三涂(包含底涂一遍,面涂两遍,贴短切毡一层),要求每层树脂涂层干燥后(指压不沾手)才可进行下一步工序施工。短切毡防腐层须压实不得出现空鼓、气泡。树脂除添加固化剂外,不得添加其它辅助液剂,防止树脂稀释、降质、改性,影响防腐效果。
6、检查烟囱和烟道连接处防腐层,对开裂区域进行打磨修补填充,使用玻璃钢加厚处理方式,增强连接处的抗裂防腐效果。
7、将原一期钢制烟道进口处封堵砖墙拆除,烟囱入口处和钢制烟道入口外1米处重新清洗、打磨后用两毡一布五涂进行涂刷防腐层。
8、对整体烟囱的基础层开裂区域进行注浆堵漏,堵漏前先用高压水枪清洗裂缝内粉尘和碎石块,清洗完成后采用环氧树脂灌浆料进行高压注浆,充实混凝土基层的裂缝和气孔。
郭春梅:18647731923