切换到宽版

[分享] GB 14907-2018 钢结构防火涂料 新标准解读

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:15589 |   回复:1
 
发帖
223
精华
0
绿叶
713
小红花
193
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-10-14
一、新标准需要关注的问题
1、涂料分类变化,(1)按火灾防护对象分为:普通钢结构防火涂料、特种钢结构防火涂料
                 (2)按使用场所分为:室内钢结构防火涂料、室外钢结构防火涂料
                 (3)按分散介质分为:水基性钢结构防火涂料、溶剂性钢结构防火涂料
                 (4)按防火机理分为:膨胀型钢结构防火涂料、非膨胀型钢结构防火涂料
2、耐火等级分为:0.5h、1.0h、1.5h、2.0h、2.5h、3.0h,无3.0h以上的规定
3、涂料型号编码变化  


4、涂层厚度有最低要求:膨胀型钢结构防火涂料的涂层厚度不应小于1.5 mm,非膨胀型钢结构防火涂料的涂层厚度不应小于15 mm。
5、涂料技术指标有删减和变化:
(1)加了隔热效率偏差要求
(2)增加了pH值要求
(3)增加了耐紫外线辐照性要求
(4)增加了钢结构防火涂料隔热效率试验
(5)删除了附加耐火性能
(6)删除了钢结构防火涂料腐蚀性的评定
                            (7)修改了耐水性、耐冷热循环性、耐曝热性、耐湿热性、耐冻融循环性、耐酸性、耐碱性、耐盐雾腐蚀性、耐火性能要求和试验方法
                            (8)修改了钢结构防火涂料耐火试验加载量计算
                            (9)修改了检验规则
6、耐火性能要求发生变化,未规定涂料的最低要求,标明耐火性能测试结果适用于同类型且截面系数更小的基材
涂料的应用构件的耐火等级要求:膨胀型涂料应用构件的耐火等级要求为0.5h-2.0h
                                                      非膨胀型涂料应用构件的耐火等级要求为0.5h-3.0h



7、理化试件涂层厚度有变化:小尺寸试件:P类(1.50 ± 0 · 20)mm、F类(15士2)mm;大尺寸试件:P类(2.0 ± 0 · 20)mm、F类(25士2)mm
  8、耐火测试试件尺寸变化:采用GB/T 11263一2017规定的HN400 × 200热轧H型钢(截面系数为161 m 1)和GB/T 706一 2016规定的36b热轧工字钢(截面系数为126 m 1)作为试验基材,产品测试时两种构件都需要进行耐火测试,即1个耐火时间需做两个钢梁进行测试
9、耐火测试时在试件中设置试件热电偶(均用于测量试件的平均温度)
10、判定准则:钢结构防火涂料的耐火极限以试件失去承载能力或达到规定的平均温度的时间来确定。在整个耐火试验时间内,试件的平均温度不应超过538 ℃。
二、新标准的难点
1、所有耐火性能要求不设最低要求,产品在使用、监督复检中采用报告(3C证书)耐火时间和涂层厚度进行测试,如有出现负偏差则判定为不合格,认证测试时不能测试试件极限性能
2、增加耐紫外线性能,提高了涂料理化性能要求,在室外用涂料在测试时必须耐候性好的面漆配套使用。
3、增加耐火性能测试钢梁,测试费用增加接近一倍
4、判定标准增加对基材平均温度的监控,耐火性能比以前测试下降10-20%.
5、增加隔热效率偏差性能测试,提高了涂料的耐水、耐酸碱盐的性能要求,同时作为出厂检验确认项目,企业需增置设备或定期外检,提高了产品检验和设备购置的费用。
6、不同的耐火极限的同类产品为不同的产品,需取得单独的3C证书,增加了企业证书申请和维持费用。

共有1人赞这个帖子绿叶+1
海工葫芦娃 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2021-10-15

发帖
40
精华
0
绿叶
124
小红花
5
只看该作者 沙发  发表于: 2021-10-20