切换到宽版

[求助] 超高硬度的淡水在管道腐蚀问题

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:3730 |   回复:1
 

发帖
573
精华
0
绿叶
1911
小红花
754
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-08-04

请教大家一个问题,超高硬度的淡水在管道里面因为溶解氧垢下腐蚀问题严重,现在有两个药剂试验供选择,一个是多取几个水样分析分析,然后把阻垢剂加药点往上游挪三百米再取水样分析分析。一个是直接在上游投加除氧剂然后监测下游腐蚀探针数据。这两个试验该怎么选择?

发帖
573
精华
0
绿叶
1911
小红花
754
只看该作者 沙发  发表于: 2022-08-04
已经结垢的垢下腐蚀你怎么解决?除氧是缓蚀,阻垢是避免继续增加结垢。问题是已经结的垢不清除掉,垢下腐蚀还会继续。
后加的药剂对垢下腐蚀没有作用,因为药剂进不去了