4.5 高聚物改性沥青卷材、三元乙丙防水卷材、聚乙烯丙纶高分子防水卷材等高分子卷材类隔离层施工
高聚物改性沥青卷材、三元乙丙防水卷材、聚乙烯丙纶高分子防水卷材等高分子卷材类隔离层施工,应参照GB/T 50212高聚物改性沥青卷材隔离层,施工到规定的厚度或层数,并应符合下列规定:
A 基层处理必须达到相应国家标准要求。
B 处理好的基层表面涂刷一层基层底涂料,底涂料宜选用与卷材材性相容的高聚物改性沥青粘结剂,必须按规定用量均匀涂布,干燥4h以上才可进入卷材铺贴。
C 涂刷基层粘结剂:将需要铺贴区域的基层表面及卷材表面均匀涂刷基层粘结剂,卷材留出搭接部位100mm不要涂刷粘结剂,待不黏手后进行铺贴。涂刷粘结剂要按规定用量均匀涂刷,不能在同一处反复涂刷,以免将已涂的基层处理剂咬起。
D 卷材铺贴顺序,应符合GB/T 50212的有关规定。铺贴卷材应采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开,不得相互垂直铺贴,搭接宽度宜为100mm;卷材铺贴应从低到高铺贴,按顺水方向搭接,铺贴前在基层上弹出基准线,铺贴时,卷材不能拉得太紧,要在自然状态下按基准线下放,每隔1米校对并虚按卷材,直到卷材自然顺直铺贴到基层表面。
E 用柔软的滚筒或软布团从卷材中心线开始往两边用力碾压卷材,排除卷材和基层间的空气。
F 卷材预留的100mm搭接处,均匀涂刷专用粘结剂,待不黏手后进行贴合处理,并用手棍滚压处理。
G 高分子卷材不宜作为防腐蚀工程的立面隔离层使用。
H 施工环境温度不宜低于0℃;热熔法施工环境温度不宜低于-10℃;最高施工环境温度不宜大于35℃。不应在雨、雪和大风天气进行室外施工。
I 冷粘法铺贴卷材应符合下列规定:①粘结剂涂刷应均匀,不得漏涂。粘结剂涂刷和铺贴的间隔时间,应按产品说明书。②铺贴卷材时,应排除卷材下面的空气,并应辊压粘贴牢固。③铺贴卷材时,应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱褶。搭接接缝应满涂粘结剂。④接缝处应用密封材料封严,宽度不应小于10mm。
J 自粘法铺贴卷材应符合下列规定:①铺贴卷材前,基层表面应均匀涂刷与卷材相配套的基层处理剂,干燥后应及时铺贴卷材。②铺贴卷材时,应将自粘胶底面隔离纸完全撕净,并应排除卷材下面的空气,辊压粘结牢固。③铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱褶。搭接部位宜采用热风焊枪加热,加热后随即粘贴牢固,溢出的自粘胶随即刮平封口。④接缝处应用密封材料封严,宽度不应小于10mm。
K 热熔法铺贴卷材应符合下列规定:①火焰加热器的喷嘴与卷材的加热距离,以卷材表面熔融至光亮黑色为宜,加热应均匀,不得烧穿卷材。②卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,并应排除卷材下面的空气,使之平展,不得出现皱褶,并应辊压粘结牢固。③在搭接缝部位应有热熔的改性沥青溢出,并应随即刮封接口。④铺贴卷材时应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲。