切换到宽版

[讨论] 管道,阀门,法兰保温结算问题

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:2194 |   回复:8
 
发帖
6
精华
0
绿叶
13
小红花
2
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-04-25
— 本帖被 hiatc 执行合并操作(2022-04-27) —
1,合同为单价,比如:管道外护10元/平方,内保层30/立方,阀门、法兰盒外护按大小计价,(1寸的10元/个;2-4寸的20元/个,等等)内保40/立方。在结算的时候,管道按延长米做结算,阀门法兰盒另计,按合同单价大小计量,这个有没有问题?
2,现在的问题是:审计方认为管道如果按延长米计量,阀门法兰盒就不能计量了。审计说阀门法兰这样就重复了……!
3,实际的问题是:图纸管道净长小于实际量,按延长米算才接近。延长米算管线也只是按管线的外径算,阀门法兰都是凸出的,需要做盒子,按阀门保温公式算的阀门盒面积比实际量的盒子要小40%。
4,我方要求的是:管道按延长米(加上管件、法兰、阀门的长度)计量;阀门(2片法兰1个阀门,做在一起,算1个阀门盒);单独的法兰和接设备口的法兰按1个法兰盒算。
  因为以往在其它项目保温都是这么结算的,这个项目审计要提供依据。绝热手册里只写了:“管道绝热工程,除法兰阀门外,其它管件均以考虑在内”。这句话没写出延长米的概念。
  哪位大哥能找到依据吗?一定感谢
发帖
6
精华
0
绿叶
13
小红花
2
只看该作者 沙发  发表于: 2022-04-26
管道保温,阀门法兰,结算问题
只看该作者 板凳  发表于: 2022-04-26
管道按延长米做结算?这个合同是怎么约定的?合同有约定的依据合同约定。

发帖
178
精华
0
绿叶
224
小红花
21
只看该作者 地板  发表于: 2022-04-26
计算管道绝热工程时,管道长度不扣除阀门法兰所占长度如果阀门法兰要绝热时其工程量另计,在定额解释上有这个规定,现在一时半会找不到了。你可以根据管道安装工程的管道长度计算规则来推理。也可以管道保温时,是按块料考虑的来和甲方审计说明。他这是扣字眼呢。实际搞保温30多年了,与那么多业主方预算员、审计都没有这样考虑过,就好象双方都知道怎么算,没有争论过这事情的。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
hiatc 小红花 +3 我很赞同 2022-04-27
hiatc 绿叶 +3 我很赞同 2022-04-27

发帖
178
精华
0
绿叶
224
小红花
21
只看该作者 4楼 发表于: 2022-04-27
延长米的意思就是指可连续累加的长度数量值,不因物体的不连续而中断计算。所以保温管道的长度就是不减去管件、阀门、法兰所占长度的。

发帖
178
精华
0
绿叶
224
小红花
21
只看该作者 5楼 发表于: 2022-04-27
延长米的意思就是指可连续累加的长度数量值,不因物体的不连续而中断计算。所以保温管道的长度就是不减去管件、阀门、法兰所占长度的。

发帖
178
精华
0
绿叶
224
小红花
21
只看该作者 6楼 发表于: 2022-04-28
管道防腐蚀时,计算管道防腐蚀面积时,管道长度按其延长米计算,就是不减去管件、阀门、法兰等所占长度的,同时阀门、法兰无论是做了防腐蚀涂料都不再单独再计算了。而管道保温时,计算管道保温材料体积、保护层面积时,管道的长度仍是按其延长米,不减去管件、阀门、法兰所占长度的。同时阀门、法兰保温再另按个数单独计算其绝热工程量,单独套用对应的子目。实际是算了两次,管道延长米含阀门、法兰的长度,又单独计算了一次保温,但若是法兰连接的阀门保温仍然是与实际差一半工程量的。若焊接阀门还差不多。所以一个法兰连接的阀门保温的计算实际要管道保温长度含它所占管道的长度,按阀门公式计算体积、盒面积外,还要再计算两个法兰保温的工程量才与实际相符的。

发帖
569
精华
0
绿叶
1894
小红花
753
只看该作者 7楼 发表于: 2022-04-28
回 李克彦 的帖子
李克彦:管道防腐蚀时,计算管道防腐蚀面积时,管道长度按其延长米计算,就是不减去管件、阀门、法兰等所占长度的,同时阀门、法兰无论是做了防腐蚀涂料都不再单独再计算了。而管道保温时,计算管道保温材料体积、保护层面积时,管道的长度仍是按其延长米,不减去管件、阀门、法兰所占长度 .. (2022-04-28 09:06) 

这些一般在签合同的时候会有相关的双方约定吧?免得以后扯皮。

发帖
178
精华
0
绿叶
224
小红花
21
只看该作者 8楼 发表于: 2022-05-05
正常合同约定条款不会对结算时,计算方法约定的那么细的。主要还是以国家定额说明及解释为依据、双方协商解决。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
hiatc 小红花 +3 我很赞同 2022-05-05
hiatc 绿叶 +3 我很赞同 2022-05-05